88问答网
所有问题
PLC编程特殊寄存器D8140用法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-05
首先PLSY
K3000
D8140
Y0中D8140在这个指令中是作为一个脉冲个数,根据PLSY指令的特性PLSY的脉冲个数被更改时,从指令下一次被驱动开始变更内容生效。因此这次运行的脉冲个数就是K30000,不会随着D8140的改变而改变。因此输出的结果是没什么区别的。其次D8140是计Y0的脉冲个数,如果你不是一直执行MOV
K30000
D8140,那么执行完了PLSY后,通过在线监视你会看到D8140不再是30000。
望采纳。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1MMt1VgaVtSStaBtac.html
其他回答
第1个回答 2020-03-30
特殊寄存器d8140存放plsy,plsr输出至y0的脉冲数(低位字)。当使用plsy(或plsr)指令时,
可以监视包含已经输出至y0的总脉冲数。该数据仅在32位或双字格式下有效。
仅限于fx2n,fx2nc使用。
相似回答
三菱
plc
fx系列输出脉冲数保存
寄存器d8140
怎么操作,监视时能不能看发...
答:
特殊寄存器D8140
存放PLSY,PLSR输出至Y0的脉冲数(低位字)。使用当使用PLSY(或PLSR)指令时, 可以监视包含已经输出至Y0的总脉冲数。该数据仅在32位或双字格式下有效。监视时可以看到看发的脉冲数。fx系列用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟...
三菱
plc
中
D8140
有什么作用
答:
用来保存Y0发出的脉冲总数,因为脉冲总数的值保存是要用到32位,所以要用到D8141和
D8140
,D8140存放低16位数值。如果要将其清零,可以直接用DMOV指令,[DM0V K0 D8140]即可。三菱
PLC
中 [ D> D8140 K0 ] 是存放三菱指令16位数值。三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三...
谁懂三菱
plc
控制步进电机程序,帮我解释一下第11步[D=
D8140
K5000...
答:
第24步[DMOV K0
D8140
]:把K0送到双字(D8141D8140)中。梯形图输入时,选择-[ ]-,再输入 DMOV K0 D8140 D8141、D8141是
特殊寄存器
,用于存放Y000通道输出的高速脉冲数。它们可以用DMOV K0 D8140来清零。[PLSR K1000 K5000 K500 Y000]:这是带加、减速斜坡的脉冲输出,K1000是最高频率,K5...
三菱
plc的d8140
和d8141怎么理解
答:
脉冲输出指令Y0输出时,
D8140
是总脉冲
寄存器
,脉冲发出一定数量进1,存到D8141里累加。不知道对不对,我一般只用D8140
有关三菱
PLC
绝对值定位指令
答:
脉冲输出相关
寄存器
元件:
D8140
:32位寄存器,脉冲由Y0输出时,记录当前的位置。D8142:32位寄存器,脉冲由Y1输出时,记录当前的位置。D8145:16位寄存器基底频率。FX的脉冲输出频率并不能从0开始。当值设定小于D8146的1/10基底频率时,最小输出频率也是按照D8146的1/10输出。D8146:32位寄存器,设定最...
三菱
PLC
绝对脉冲指令的
用法
答:
6的值,就是脉冲数量的绝对地址。具体的是:条件成立后,Y0口输出脉冲,频率为(
D
1000+变址
寄存器
Z6的值),脉冲数为:(D1000+变址寄存器Z6的值),方向口Y3的值取决于脉冲频率的正负性。三菱
PLC
中,脉冲口必须是Y0或者Y1,FX3U FX3G机型,可以是Y0\Y1\Y2\Y4输出高速脉冲。旋转防线控制端口...
...的辅助继电器,脉冲输出完成后自动清零的
?D8140
是类积的
答:
有啊,就是c继电器了,这个语法这样写的,比如计数脉冲从X0输入,则程序这样写了:LD X0 OT C0 K100 (K100是设定的脉冲技术个数。就是收X0脉冲输入100个C0动作了,此时还要有个复位的指令)比如用C0的常开复位,计数到100了C0置位,但要马上复位。LD C0 RST C0 你理解一下看看。不过好像这个...
三菱
PLC
控制步进电机如何实时显示电机运行数值?
答:
特殊
数据
寄存器
。如图
大家正在搜
常用特殊寄存器
c51特殊寄存器
plc中寄存器用法
fx3u特殊寄存器
PLC 寄存器数据范围
三菱PLC寄存器为几位
PLC判断一个寄存器的变化
plc寄存器如何使用
plc中间寄存器作用
相关问题
PLC编程特殊寄存器D8140用法?
三菱plc fx系列输出脉冲数保存寄存器d8140怎么操作,...
三菱PLCD8140寄存器的数值怎么不一样
三菱PLC数据寄存器D的用法
三菱plc编程[= D8140 k0]代码什么意思
三菱PLC 数据寄存器D8140中的脉冲发送数是何时更新的?...
三菱 步进电机 PLC编程
三菱plc绝对位置无法使用脉冲计数寄存器d8140,d814...