推荐答案 2024-06-25
工程上的塔吊要做沉降观测,首次立塔后做第一次沉降观测,并留书面记录。一周后做第二次沉降观测,将数据与第一次记录比对,如无差别,则半个月后再做一次沉降观测,结果与之前2次比对无差别后可一个月做一次定期沉降观测。另外每次塔吊升高后做要做垂直度抄测与沉降观测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1KaKMgtccgBVBK1cKc.html
相似回答
塔式起重
机必须
进行
基础
沉降观测
吗
答:
塔式起重机必须进行基础沉降观测
。沉降观测即根据建筑物设置的观测点与固定的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达,凡一层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等,均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。塔吊基础沉降观测半月一次,垂直度在塔吊自由高...
高层建筑主要
进行
哪些
观测
答:
高层建筑施工使用的塔吊,吨位和臂长均较大。随着施工的进展,塔吊可能会因塔基下沉、倾斜而发生事故。因此,
要根据情况及时对塔基四角进行沉降观测
,检查塔基下沉和倾斜状况,以确保塔吊运转安全。3地基分层和邻近地面的沉降观测 这项观测是了解地基下不同深度、不同土层受力的变形情况与受压层的深度,以及...
塔吊
基础砼强度达到多少方可安装?
答:
塔吊基础承台混凝土强度达到80%以上,方能进行塔机安装,塔机运行使用时,基础混凝土强度应达到100%设计强度。
塔吊使用过程中,做好沉降监测
。塔吊基础沉降观测半月一次,垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定。塔吊基础沉降量不得大于50mm,塔机最高附着点以下不应大于该段塔身安装高度的2‰(千分之二),独...
多雨时节工地防护技巧,太实用了!
答:
2、观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全
。大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。3、高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4Ω。4、塔吊基础四周挖200mm×300mm的排水沟与现场临时排水沟连接,内侧...
塔吊
使用安全管理措施?
答:
3.2.14.沉降观测:
塔吊的沉降观测
每半月一次,垂直度的测定当塔吊独立高度以内每半月一次,塔身垂直度偏差超过塔高的1/1000时应对塔身进行偏差校正,校正时塔身用钢丝绳缆紧;3.2.15.塔吊在作业中停电或电压降时,应立即将控制器扳到零位,并切断电源。如吊钩上挂有重物时,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物下降到安全...
塔吊
施工注意事项
答:
1、
塔吊
外观要经常检查,结构部位连接、电器装置、传动机构磨损及钢丝绳磨 损状况要做好记录,如有安全隐患,要及时报告或及时修理、更换。 2、 做好日常维护保养工作, 标准节连接螺杆每星期必须检查紧固 (拧紧) 一次。 3、吊装前要空载运行检查起重、回转、行走等机构以及制动器、限位器、防护 装置等,确认正常...
一般
塔吊沉降
值是多少,允许值
答:
塔吊
基础沉降不允许大于10MM。可以根据实际情况具体分析;变形监测的变形量预警值,通常取允许变形值的75%;当最后100d
的沉降
速率小于0.01~0。04mm/d时可认定为已进入稳定阶段,一般取0.02。
观测
值中误差不应超过变形允许值的1/20~1/10,或者±(1~2)mm,对于相对沉降取1/20。含义:现行《建筑...
建筑物
沉降观测
答:
沉降观测
的次数和时间,应按设计要求,一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行。民用建筑每增加1~5层观测一次;工业建筑应在不同荷载阶段分别
进行观测
,整个施工时间的观测不得少于4次(应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各观测一次)。施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各...