88问答网
所有问题
PLC(FX2N-48MT)电源电压的问题
如何区分AC\DC电源呢?我什么时候用AC?什么时候用DC呢?三菱的PLC晶体管输出,三菱PLC型号如题
举报该问题
推荐答案 2010-07-22
FX2N系列有AC电源、DC输入型:FX2N-16MR-001,FX2N-16MS,FX2N-16MT-001等;DC电源、DC输入型:FX2N-32MR-D,FX2N-MT-D等;AC电源、AC输入型:FX2N-16MR-UA1/UL等。你的PLC(FX2N-48MT)指的是AC电源,DC输入型的。MT指是晶体管输出,MS指可控硅输出,MR指是继电器输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1KKttaVt.html
其他回答
第1个回答 2010-07-22
三菱的编程器都随机带有一本小使用手册,PLC(FX2N-48MT)也一样,其中的“输入连接例”和“输出连接例”仔细看一遍就明白了,因为是晶体管输出,外接的负载如果是交流,得用中间继电器过度一下,直流也可如此,如果直流是小负载(几百mA的话),可以直接输出,但注意要加上一个反向二极管(还有别的形式)做保护。
第2个回答 2010-07-22
1、你这款FX2N-48MT的电源电压是220V AC的,24VDC的对应型号是FX2N-48MT-D本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-07-22
plc输入输出都是dc,三菱的我不清楚到底是12v还是24v,你记住是这样的,plc控制小继电器线圈,小继电器辅助触点接ac,弱电控制强电,如果你要控制380v的,那就小继电器控制大接触器,3级控制,记住plc千万别接AC,要不会烧掉
相似回答
PLC(FX2N-48MT)电源电压
多少?
答:
这个需要看你
PLC
是AC还是DC型的,,如果是AC型那就是交流100——240V,如果是DC型那就是DC24v
三菱老款
plc
24伏
电源
太低怎么办?
答:
输入端有内部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了。如果是需要电源的接近开关或光电开关,可以使用
PLC
内部提供的24V电源供电,也可以用外部电源供电
(电源电压
要与开关的要求一致)。输出端则要看接口的类型。如果是晶体管输出
(48MT)
,只能接直流负载,公共端COM口...
三菱PLC型号:
FX2n-48MT的PLC
怎接220V交流接触器?用小型继电器怎么过渡...
答:
以输出点Y5为例,Y5接小型继电器的线圈一端,另一端接+24V,220V接到小型继电器的2个被控制的触点,小继电器吸合后把220的传给交流接触器的线圈
三菱
PLC
型号:
FX2n
-48MR-001的输出端是否自带DC24V
电源
?
答:
FX2n
-48MR-001自带电源!但是他24V自带
电源的
功率很小!一般要是驱动外部线圈比较多的情况下都是不用的,自己单独加个24V电源上去要多大功率加多大!可以保证稳定性!
三菱
plcfx2n
–
48mt
有24V
电压
吗?
答:
有,
PLC
上面输入端子和供电端子中间有个24+和COM两个端子,这两个端子就是PLC输出的24VDC。望采纳。。。
三菱
PLC
型号:
FX2N-48MT
-001与FX2N-48MT-D的区别
答:
供电电源不同
FX2N-48MT
-001是交流220V
电源(
自身可输出24V)、晶体管输出 FX2N-48MT-D是24V直流电源(外部提供)、晶体管输出
用
FX2N-48MT的PLC
能否真接带线圈为24V50HZ/29V60HZ的接触器吗
答:
可以接24V接触器,不能用内部24V供电,要外接24V供电,加一个24V开关
电源
。
plc
FX2N-48MT
带D是什么意思?
答:
FX2N-48MT
M前面的数字48是代表
PLC的
点数,M表示其本单元,T是表示晶体管输出,后面带D表示DC
电源
型 ,其它还有如带001的则是AC100/200v电源.DC24V输入(内部供电),如带UA1/UL则是AC输入型,如带是的H则是大容量输出型
大家正在搜
电源电压是路端电压吗
路端电压和电源电压区别
电压表可以测电源电压吗
电压表怎么测电源电压
cmos电路的电源电压
如何判断电压表测电源电压
电动势是电源电压吗
电脑电源电压
行灯的电源电压可以是
相关问题
我这有个PLC(FX2N-48MT)电源电压接线图,帮忙看下...
plc怎和接线(fx2n-48mt)
plc FX2N-48MT带D是什么意思?
三菱PLC型号:FX2N-48MT-001与FX2N-48M...
三菱plcfx2n–48mt有24V电压吗?
plc FX2N-48MT-001是什么意思
三菱FX2N-48MT系列PLC怎么控制leadshine ...
FX2N-48MT PLC能同时输出2路脉冲么,如果能那么M...