您好!在网上看到你应该是建筑方面的行家,我有个问题想请教下您,麻烦您帮我看下,不甚感激!
我家有一个门面房装修,门面房上面还有三层,我们想把门面房做成阁楼弄成两层,准备中间用全部用现浇,现在师傅准备现浇前把承重柱子(房子是框架结构的)四周都打掉了5cm(承重柱尺寸总计25*35cm)说是为了现浇的时候方便,承重柱里面的钢筋没有破坏,现浇的时候说要现浇板的钢筋与柱子的钢筋相连接。不知道这样弄安全性如何?现在楼上的业主在吵,我自己可能到了也有点担心,这个承重柱如何处理能加固?

这样做对结构安全性是一种挑战。
按现行物业法,建筑法,是不允许这样做的。
但就房子当中加一层的正确做法,从技术层面可以讲讲,但不等于我是支持加一层的。在没有合法手续时,这样的加层做法,是违法的。我是从技术层面上讲讲,怎么操作才是安全的。
先纸上谈兵,将楼板打去了,然后重新规划成二层,如规划 成的二层已原来的那层是重合的,那打去则是多余的了。所加的层,设计好梁,板。梁通过植筋的办法入柱。
然后进行工况计算,得到的工况都是安全的前提下,进行施工,施工中的每一工况与当时计算的情况要相符合。
如你去有关部门,按上述的设计,办理的手续,则这样的改建是合法的了。并按批复的文件的要求去实施吧。(可以要交一些钱,付点钱给受到伤害的相对人等)追问

您好!感谢您的回复,房屋是门面跳高结构的,有4.5m,很多其他商铺都是弄成了两层的。在中间2.3处做 厚度是10cm现浇板,现在柱子已经被他们挖成那样,不知道有没有办法弥补?

追答

在上面的回复中,我都已经全说了,您再看一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-12
你们那个师傅是不懂的,
第一个:哪有承重柱,截面<300mm的;原来的柱子不要动;
第二个:现浇板与柱子钢筋连接有什么用,难道要做板柱结构,那样的话混凝土班的厚度最少是150mm,只有地下车库采用这种做法的。

最简单的做法就是钢结构梁+钢承板现浇,别人不知道你就把活给干了。追问

您好!非常感谢您的回复,请问现在柱子已经被他们把四周都挖了一部分,有办法弥补吗?还有您说的这个钢结构梁+钢承板现浇 具体是什么样弄的?现在我们这边师傅是说要做100mm的现浇板,里面也是放了钢筋的,说是要做扎成框架的,让后浇水泥,并且中间有些位置也做了大梁,师傅说他在这边做了十几年都是这样做的,但是让他说能不能保证安全,他又说不能保证,所以我有点担心

追答

混凝土结构是传统工艺,费时费力,挖柱子四边只能说他们不专业,不懂结构。既然凿掉了就去粉刷粉平就完了。

我前段时间做过办公楼改造,全钢结构也是加一层出来的,没问题。

做法的优点是:省模板、省脚手架,施工周期短,半个月完成全部工作。

图纸参考下

第2个回答  2014-01-12
死22222222222222
相似回答