梁板设计时,验算挠度跟裂缝应采用荷载的标准组合还是准永久组合?

看过很多规范、资料,各有各的规定。《混凝土规范》7.1节也很乱,请高手给予指点

  梁板设计时,砼规7.1.2规定普通钢筋混凝土构件按荷载准永久组合计算;预应力混凝土按标准组合计算。
  挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。
  细长物体(如梁或柱)的挠度是指在变形时其轴线上各点在该点处轴线法平面内的位移量。薄板或薄壳的挠度是指中面上各点在该点处中面法线上的位移量。物体上各点挠度随位置和时间变化的规律称为挠度函数或位移函数。通过求挠度函数来计算应变和应力是固体力学的研究方法之一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-03
公说公有理婆说婆有理,究竟谁有理?谁的意见符合规范谁就有理。详见《混规》第3.4.2,3.4.3:3.4.2
对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:
S≤C
(3.4.2)式中:S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值;
C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。3.4.3
钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。表3.4.3
受弯构件的挠度限值构件类型
挠度限值吊车梁
手动吊车
l0/500
电动吊车
l0/600屋盖、楼盖、楼梯构件
当l0<7m时
l0/200(l0/250)
当7m≤l0≤9m时
l0/250(l0/300)
当l0>9m时
l0/300(l0/400)注:1,表中l0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用;
2,表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4,构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。
查看原帖>>
第2个回答  2014-06-30
砼规7.1.2规定普通钢筋混凝土构件按荷载准永久组合计算;预应力混凝土按标准组合计算
第3个回答  2019-12-12
挠度和裂缝规定是一样的。至于有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,不知道是理解有误还是故意为之,不过我估计你看的计算书是老版理正算的,理正也有些东西是不准的啊,信软件不如信规范啊。
第4个回答  2019-03-04
哦,这一点我知道,但是有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,是不是出于保守的原因?
相似回答