88问答网
所有问题
三相三线电能表其中一相电流反向,无功电量过大是什么原因导致的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
是
功率因数
太低造成的。
三相三线两表法测量功率,如果功率因数低于0.5(φ角等于60°)会出现一个功率表反向偏转情况,所以单个功率表的读数无意义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1BtatScaKSVMtKMVKK.html
其他回答
第1个回答 2020-01-17
电容器手动投切,过补,造成C相电流反向,无功补偿过补,无功电量过大。