推荐答案 2015-09-01
可以的,你看到运行的灯亮起就是按照你设置的参数在运行了,一般调试变频器的时候虽然接了电机,但是实际没有运行的条件下设置参数,设置精展达机电关注工业自动化,大家一起学习进步!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1BgSB1MtKcBVBaMagK.html
相似回答
请问
西门子
440
变频器不
接
电机
只接电源怎样测输出电压频率等?母线电压是...
答:
可以不用表测量,况且一般表也测不出来
。空载启动变频器的情况下,使用操作面板查看参数r0021即为输出频率,r0025即为输出电压的有效值。母线电压是直流母线电压的话,是变频器将交流电整流为直流电并经过电容滤波后的电压,查看参数r0026即可。
请问:
变频器
光接电源,不接
电动机
能看出有
没
有故障
吗?
能直接测量出变频器...
答:
可以
,接变频电机与普通三相异步电机都可以.
请问:
变频器
光接电源,不接
电动机
能看出有
没
有故障
吗?
能直接用万用表测 ...
答:
1。
变频器不接电机运行可以查看模块是否有故障
。如果模块有直通,这种情况下就可以报出过流故障或者模块故障 2。这种情况也可以测出输出电压
西门子
420
变频器可以不带电机
通电
测试吗
答:
一般变频器可以不带负载测试,但是,不带负载只能测试变频器的输出电压信号
。出现报警,是变频器保护设置的结果,查一下变频器手册,取消与电机类型及功率相关的保护设置即可。
西门子
v20
变频器不
接
电机测试
怎么办
答:
西门子
v20
变频器不
接
电机测试
,可以按照以下步骤进行操作:1、确保变频器和电源都处于关闭状态,以确保安全。2、将变频器的控制线缆(通常是MODBUS或RS485)连接到一个可用的测试设备,如计算机或PLC。3、打开变频器的电源,并确保变频器处于待机或停止状态。4、使用测试设备发送适当的控制信号(例如启动、...
西门子变频器
440
不带
负载
能不能
启动
答:
能。
西门子
是全球电子电气工程领域的领先企业,变频器440不带负载能启动,不带负载的情况下,
可以测试变频器
是否正常工作并进行调试。带负载起动有的实际上是变频器的一个保护程式。
西门子
MM
4307.5KW变频器可以带7.5KW电机吗
答:
当然可以,选
变频器
的原则就是功率和
电机
匹配或比电机大一级,刚好匹配时最好的
紧急求助!!
西门子430变频器
75KW的,
上电
就报A0503欠压;查参数R0026直流...
答:
P0200是不是也变为0了,常见A0503是驱动数据丢失。需要重新写EEPROM数据 湖北金马电子科技 专业维修
变频器
大家正在搜
西门子430变频器中文说明书
西门子g120变频器快速调试
西门子440变频器参数表
西门子430变频器参数设置
西门子变频器f7902
西门子变频器频率设定
西门子v20变频器说明书
西门子变频器报f011
西门子g120变频器手册
相关问题
西门子MM4307.5KW变频器可以带7.5KW电机吗
一个西门子MM430变频器带四个风机(每个风机7.5KW)启...
请教!西门子430变频器参数设置以及硬件线路!
西门子变频器430欠压故障F0003
西门子430变频器37Kw,如果带30KW电机。设置参数时不...
西门子430变频器不能外部启动
请问谁有西门子430变频器7.5KW直流母线检测的线路图,发...
西门子430变频器断电后在启动必须手动才能启是怎么回事