把空气开关和漏保同时作为总闸的接线方法

想把家里原来的电闸换掉 原来就是老式的保险丝的闸刀式的电闸
家里现在有个DZ47LE-32这个是带空气开关和漏保(别人说其实只安这一个就能起到空气开关和漏保的作用),但是家里还有一个DZ47的空气开关,我想把这两个都安上的话 ,请教大家应该是串联还是并联,安装两个的目的就是更安全一些!(别人都说安一个图右面的大的漏保就够用,但是我不踏实) 谢谢大家!

准备材料:配电箱、电气线路安装板、剩余电流断路器。

一、用准备的空气开关量好螺丝孔位置,并做好标记

二、用手枪钻的中心钻将标记好的洞钻开。

三、孔打好后,从三相四线开关安装孔里穿入螺杆,在电气安装板背后是有螺帽,同时配合螺帽进行旋紧安装。

四、将空气开关用螺母固定好,就完成了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
当然是串联了啊,如果并联发生情况时一个断开了一个没断开的话电路中还是有电啊,所以并联跟本就没意义。串联的话只要有一个断开了电路中就没电了你说是不是啊。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-25
这个接法还能用,只是意义不大,那个DZ47-60是起一个总闸的作用吗?我个人认为要是这两个开关上边的闸方便的话就把这个DZ47-60取消了,有那个32的漏电就行,接点多了也不好,免不了要线虚
第3个回答  2010-07-25
这个DZ47LE-32现在已经不太适用,是老的,现在的规范是总路不带漏保,漏保装在普通插座电源上,空调等较大型用电器也不用装漏保,但要求接地可靠.
为什么?因为在晚上,电器漏电,跳闸,黑暗一片,多数人家又没有应急照明.
装法有二个:
1.单P空开作总开,二P作普通插座电源,但需加一根零排.
2.另加一个2P总开,再加一个1P作照明,这个1P作空调,这个2P作普通插座电源.这是最安全而适用的装法.
相似回答