88问答网
所有问题
你好,请教一下地下室消防水池的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个方向,是朝向水池内壁还是外墙?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-07
地下室消防水池施工缝止水钢板的凹槽应朝向外侧。防止外侧的水通过施工缝进来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1BKVtVSBMctMS1KKgK.html
其他回答
第1个回答 2022-11-30
肯定朝水池内,水池压力大
第2个回答 2022-03-18
地下室消防水池施工缝止水钢板凹槽应朝外。防止外部水通过施工缝进入
相似回答
你好,请教一下地下室消防水池的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个
方...
答:
地下室消防水池的施工缝用止水钢板,
凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁
。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作...
消防水池的止水钢板凹槽朝向
哪面?求解!
答:
地下室消防水池的施工缝用止水钢板,
凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁
。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般止水钢板冷轧钢板为基材的...
消防水池的止水钢板凹槽朝向
哪面?
答:
消防水池的止水钢板凹槽朝向水池里面
。止水板的介绍:1、止水钢板 主要应用范围:隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝2、钢板止水带又称止水钢板,主要可以分为:普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为:200*2、200*3、等规格。...
消防水池的止水钢板凹槽朝向
哪面?求解!
答:
就有一条施工缝,
当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水
。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行。钢丝网就是地抨下十五公分至垫层的那一段距离要设置的。也就是说只有在后浇带,沉降缝、的地方是这么做的。防止混凝土泄漏。外墙四周均不要设置。
消防水池止水钢板
规范
答:
法律分析:
止水钢板
的宽厚应根据
水池的
实际参数来定制,外墙水平
施工缝
留置高度要大于或等于500mm,并且在中间要设置止水钢板。其中
凹槽方向应朝那个方向,
以有利于增加水池内水的渗径为准,朝外墙较合理。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第三条 国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政...
深埋
地下水池止水钢板朝向
答:
您好,深埋
地下水池止水钢板朝向,
常规做法是弯折口
方向朝
迎水面。可参考:华北05系列图集,05J2第A7页。希望能够帮助到您,谢谢
止水钢板
的凹面是否必须朝外
答:
您好
,止水钢板
一般来说是为了延长水在混凝土里面的渗透长度而起到止水作用,习惯做法往往把止水钢板两边加工成50左右的45度角,“凹”型弯起面往往朝向有压力水的“迎水面”。弯起面朝向有压力水的凹面必须朝外,因为可以阻挡水沿着止水板渗进去。如果现场施工做反了,必须返工!否则止水钢板就没有作用...
止水钢板
为什么朝迎水面
答:
为了延长水的回路,不管朝内朝外,水的进出都是沿
施工缝,止水
带
,施工缝
流,路径都是一样的,不存在怎样放止水带而能保证水的单向流动。在地下水位以下或水下有水压力作用在混凝土结构面上的部位称为迎水面。如:水箱的内墙面,内底面。
地下室
地下水位以下与土体接触的外墙面,底板底面,需要覆土或...
大家正在搜
外墙施工缝止水钢板做法
施工缝未设置止水钢板的处理
地下室外墙施工缝规范
地下室外墙施工缝规范图集
施工缝需要止水钢板吗
屋面施工缝要放止水钢板吗
地下室顶板施工缝图集
两层地下室水平施工缝
地下室底板施工缝规范
相关问题
你好,请教一下地下室消防水池的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝...
消防水池的止水钢板凹槽朝向哪面?求解!
消防水池的止水钢板凹槽朝向哪面?
地下水池施工缝止水钢板朝向
地下室顶板止水钢板凹槽向上还是向下
消访水池墙上设止水钢板凹槽朝向水池内对吗
消防水池安止水钢板与地下室安止水钢板凹槽方向一至吗
能给解释一下,止水钢板的哪个面朝向迎水面吗?