第1个回答 2021-09-15
15kw 的电机可用铝芯电缆,3x 16平方,铜芯可用3x 10的电缆。简单的算法就是3相电每千瓦两个电流,导线的载量每平方百米内6a 铝导线,铜导线8--10A。
第2个回答 2021-09-14
按照5%的电压降来选线。
工作电流选线法,15/【0.66*0.75】=30.3A。选择6-10平方毫米铜线。
压降选线法,U%=PL/[CS]。S=PL/[CU%]=15*100/【72*4*0.75】=6.9。取10平方毫米铜线【最小电缆截面】如ZRYJV-5*10。电源开关可取50A,控制开关40A。
起动时压降大约4%*【4-6】=16-24%瞬间。建议采用星--三角起动为好。减小起动压降。当然,通常会选大一级【ZRYJV-5*16】的电缆也是常用做法。
第3个回答 2021-09-14
15kw的三相电动机电流大约30A左右,用铜芯电缆2.5平方就够用了。但考虑电机的启动电流和离电源有100m的距离的电压损失,最好采用铜芯4平方的。
第4个回答 2021-09-15
功率15KW电动机供电半径为100米,需要的铝质导线横截面积不得小于25mm²,选择铜质导线横截面积不得小于16mm²。15千瓦电动机工作电流为15000/380/1.732/0.8=28.5安。