桥架安装规范要求

如题所述

安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过规范值。
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,
按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:
1桥架系统的平面布置图;
2桥架系统的有关剖面图;
3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;
4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合规范3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计,发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-07

    一般规定本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

    电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

    由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

    金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

      1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

      2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

      3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

    电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

    上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

相似回答