88问答网
所有问题
360kw用多大的空开
公司要装修,算出总的用电功率是360kw,那要用多大的空气开关了?万分着急………
举报该问题
推荐答案 2009-01-29
按 功率=电流*电压*1.732粗略计算电流,360千瓦?你们单位肯定是380三相供电吧
360000/380*1.732=547A
正常情况选600A的空开就行了,如果有较多大功率用电设备可以选大一档的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KtMScKgV.html
其他回答
第1个回答 2009-01-21
如果是380V的电压就要用1250A的空气开关
220V就要用1700A以上的断路器了
第2个回答 2009-01-22
功率360kw电流=约600A
空气断路器选用1000A整定电流600A.
第3个回答 2009-01-26
1000A以上的
第4个回答 2009-01-21
这么大的功率估计得安装油开关,下面再装分开关了。你们公司是做什么的,用这么大的功率?
第5个回答 2009-01-23
用800A即可!
相似回答
大家正在搜
相关问题
360千瓦负载配多大空开
380付,用360千瓦用线多少平米,空气开关用多大
360kw用多大电缆
360KW调控柜需要多大电缆,断路器选多大型号
3kw用多大空开
360kw需要多大电缆
360千瓦用多大电缆
36kw用多大电表和空气开关