排插中用试电笔测都是火线,这是怎么回事?

租的房墙壁上的插座用试电笔测只有火线亮,但无论接什么电器都不工作,接一个排插后用试电笔测排插才发现,火线和零线都亮,这是怎么回事啊?
另外有个房间墙壁上的插座用试电笔测也正常(只有火线亮),但只要一接电器家里的总开关就跳闸,是不是很危险?
注:房子建了近15年了,线都是埋在墙壁里,其它几个房间的插座都可以使用.

1、 零线断路,因感应导致零线带电,所以用电笔测会发现火线零线都带点,插座上的插孔自然就带电。
处理方法:找到断路处接好地线即可。
2、 零线接地了,所以一旦接上负载,与大地形成漏电回路,跳闸就会发生。
处理方法:找出零线的接地点,断开即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-14
两个都亮是缺零线,跳闸可能电器功率太大,或漏电,或错把地线接到零线上
第2个回答  2009-01-14
这两天我家的插座也出现同样的问题了。根据我的常识是零线断路。使用测电笔测量时,零线上是感应电流。
另间房间的插座请换掉,应该是有零线搭地的现象。通过用电器形成短路。所以开关才跳的。
第3个回答  2009-01-15
不会是380,否则你一插电器就会爆炸,找个万用表试试,可能哪短路了,你屋子里的灯也不亮吗,如果亮电源就没问题,肯定插座有短路地地方,找个明白人看看吧!自己别动,危险!
第4个回答  2009-01-14
墙壁插座或排插中可能有断线,很有可能是插入零线的那根断了

开关跳闸说明电路中电流过大,很有可能是电器功率过大或着存在短路现象,检查墙壁插座零线地线是否接错及电器有无电器故障