板式换热器流程:

根据介质的流量和温差,可以分为成单流程、双流程、三流程及多流程等形式换热器。

1、单流程板式换热器是指介质在换热器内流过一个流程。

2、双流程板式换热器是指介质在换热器内折返流过两个过程。

3、用多流程板式换热器,换热器的四个接口就不能在同一侧的夹紧板上,进出口要位于前后两个夹紧板上。

板式换热器流程数的计算:

当NTUe=NTUE=NTUp时,板式换热器为单程。若NTUe<NTUp时,则换热器应为多流程,故设计时应先预定n。由于每种板片单程的NTUe值基本上是定值,如适合表2中e的流量为25m3/h的单程板式换热器的NTUe为17㎡。从NTUe=A·K/MC可知,当NTUe为定值时,A·K成反比,仍以e为例,当K=500kcal/㎡·h·℃时,A=1.67×25000/500=83.5㎡,板式换热器流程数n=83.5/17≈5。当K=2500kcal/㎡·h·℃时,A=16.7㎡,流程数n=1。每一流程的NTUe如下所示:K=500,NTUe=NTUE/n=0.33,K=2500时,NTUe=1.67。由此可知,根据NTUe即可求出板式换热器的流程数。