接地装置施工及验收规范说明

如题所述

随着社会的进步,人们的安全意识不断增强,对接地装置的施工和验收也变得更加规范和严格。为了确保电路畅通,建筑物顶部的接地装置、避雷带等必须与其他金属构件连接成一个整体。为此,行业制定了相关的国家标准和规范文件,以防止施工和验收过程中出现不严谨的情况。本文将详细介绍接地装置施工及验收的规范要求。
接地装置施工及验收规范包括以下几个方面:
1. 接地线的标识:明敷接地线应涂以绿色和黄色相间的条纹,宽度为15~100mm,并在每个导体的全部长度上或关键部位做出标志。使用双色胶带进行标识。
2. 接地线引入口的标识:在接地线引向建筑物的入口处和检修用临时接地点处,应刷白色底漆并标以黑色记号,记号为“”。
3. 检修拍握:在断路器室、配电间、母线分段处、发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线,并设置专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。
4. 电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
5. 变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接,应采用单独的接地线。
6. 接地体(线)的焊接:应采用搭接焊,搭接长度应符合规定,包括扁钢、圆钢、圆钢与扁钢连接以及扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接的要求。
7. 利用金属构件、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为完好的电气通路。串联的金属构件、金属管道作接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。
8. 避雷针(线、带、网)的接地:应符合相关规定,包括避雷针与引下线之间的连接、引下线及接差游地装置使用的紧固件、多根引下线的设置、装有避雷针的金属筒体的接地、独立避雷针及其接地装置的距离、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离、配电装置的架构或屋顶上的避雷针的接地等。
9. 避雷针或防雷金属网应与建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
10. 接地装置施工及验收时的检查内容:包括接地线路的连接规格、线路标志的可见性、连接接地线的位置符合国家规定的设计标准、所有测试等。注意,雨后不能立即测量接地电阻。验收时还需提交完整的施工图、电路设计证明文件、电路安装技术记录和工程记录文件。
以上就是关于接地装置施工及验收规范的详细内容,希望能对大家有所帮助!