88问答网
所有问题
10KV高压计量,用的是3相三线制电表,但电压互感器有3个,是Y形接法,该怎么接入电表呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-01-16
请参考图进行接线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KgSSKVtt.html
其他回答
第1个回答 2009-01-15
把电压互感器的3根没有接的接进电表
第2个回答 2009-01-15
3头接电表,3头连接起来接地。
《似乎是这样,你先找个老师问问,别全听我的 》
第3个回答 2009-01-15
只接三相电压就可!
相似回答
两台电流
互感器,
三台电压互感器如何接三相
三线电表,电压互感器是y
/y...
答:
典型的三相
三线电度表接法,
电流互感器分别装于A,C两项,二次侧接线对应接到电度表的电流端子上,即A相接1,3;C相接7,9。
电压互感器
星形接线,二次侧三个线电压分别接到电度表的A,B,C电压端子上,一般的表,2是A相,5是B相,8是C相。同时注意互感器的接地。
电压互感器
一次侧星形
接法
接地,二次侧星形接法接地,分别什么作用?
答:
1、如果只是测量线电压,可以采用两个电压互感器V型接法加三个电压表的方法测量三相电压
。现在某些具有矢量运算功能的测量装置,如湖南银河电气有限公司研制的DT数字变送器,每个变送器两个测量通道,与互感器VV接法配合,一个数字变送器即可测量三相电压。2、如果需要测量相电压和线电压,应采用三个互感...
三相四线
电表
(带
互感器
)的2、5、8
是接3相
电源的,如果一个电箱有一个总...
答:
电压从哪接都无所谓,但最好接在分开关上
,便于检修更换,要测分开关的下负载的消耗电量,电流互感器必须接在分开关下,这时通过互感器的电流才是分开关下负载消耗的电流,才能正确计量出分开关下负载的电量消耗。
高压计量,电压是Y接法
的,电流是两个
互感器
的,对电子式
高压电表
的接线怎...
答:
那就是三相
三线互感
式
的电表的
,下图是经过
电压互感器,
电流互感器的接线图。
郭老师在
计量
中
10kv
高供高计中三相
三线
表,他
的电压是相电压
还是线电压...
答:
1、由于
10kV是高压,
所以不能直接
接入电能表,
需要
电压互感器
(TV)将
高压电压
按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是接线端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入电能表第一元件的电流就是接线...
高压计量器的电表怎么
接
答:
一般的
高压计量是
由一台三相
三线制有
功
电度表
和一台三相三线制无功电度表来计量用电数的,有功电度表和无功电度表分别有各自的电压线圈和电流线圈。和普通
的电表
一样,电压线圈并联连接,电流线圈串联连接,然后将电压线圈和电流线圈的引出线分别与
高压计量的电压互感器
和电流互感器输出端连接,连接时要分...
在
高压计量
系统中
,用
二只电流
电压互感器
的我知道配表。但是用三个电流...
答:
你会接2只互感器的两元件电度表就行了。
10KV
系统在变压器单元一般装3个电流互感器
,但电度表
仅需要A、C两相互感器的二次电流。电表需要的是线电压,因此用三只单相
电压互感器接
成星形或用两台单相电压互感器接成V-V接线都能满足要求。电压互感器变比为10/0.1KV,注意要选择额定电压为100V的电度表...
...中听同事说一个
10kv
配电柜中安装了三个
电压互感器
。
答:
10KV,
35KV都可以用3PT的
,10KV用
3PT 如果是3PT
用的是
10000/100的,精度:0.2S 极 端子上会有:S1,S2 将三个S1分别
接入电表电压
端子
,3个
S2串联接地。如果是2PT的第一个1PT的S1与表的 2 号端子,第二个2PT的S2 表的 8 号端子, 最后将1PT ,2PT 的S2,S1联接, 接到表 5 ...
大家正在搜
高压三相三线用三相四线计量
三相三线高压电表怎么接线
三相三线高压计量接线
高压输电为什么用三相三线制
高压计量三相三线接线原理
高压三相三线表接线
10kv三相三线计量接线
三相四线改三相三线计量
高压三相三线接线图
相关问题
为什麽使用三个电流表同时接入会更好
你好,请问10KV线路计量用三相四线的电表,应该配什么型号的...
三相功率电表用的是电压互感器吗?怎么辨别电工证操作证的真伪?
三相功率电表用的是电压互感器吗?怎么辨别电工证操作证的真伪?
我这有一台10KV/690V变压器,我想在低压侧计量,现在电...
高压室电压,电流表分别在哪个位置
我想知道交流电压互感器电表的接线图,有哪位朋友知道?请发到4...
帮我看看这块电表的电压连片在哪里?