三相潜水泵铭牌标识的功率为5.5kw,额定电流为13.4A,实际测量三相电流均为14A左右(配电室有好几根类似的潜水泵电源线在一个开关上,钳式电流表测的是最高16A,最低14.9A,感觉不准确,在配电室外既潜水泵所在的井口的开关上线测的均在14A)用钳式电流表测得的三相电流为线电流对吧?那么潜水泵的实际功率怎样算?即是每小时的耗电量为多少?请高手详细解答,并给出合理的计算依据。
谢谢。
cosΦ 是功率因数么? 功率因数是多少呢? 我用钳式电流表测的三相电流是线电流么? 还需要乘以1.732和功率因数么?
功率因数一般取0.7左右。用钳式电流表测的三相电流中的一相就是公式中I,当然还需要乘以1.732和功率因数,还需要乘以电压380V。
本回答被提问者和网友采纳P=1.732IUcosΦ 测出线电压,功率因数一般为0.85-0.9,可看电机铭牌,便可计算出实际功率了
电动机铭牌上标示的功率是5.5KW,额定电流是13.4 A但小于实际测得的电流。我用钳式电流表测的三相电流是线电流么? 还需要乘以1.732和功率因数么?