一机一闸是什么意思

如题所述

《供配电系统设计规范》GB50052中明确规定,现场临时用电必须实行三级配电、二级保护、“一机一箱一闸一漏”配电原则,三级配电就是总配电箱、分配电箱、开关箱;二级保护就是总配电箱和开关箱都要设置漏电保护器;规定还要求,分配电箱与开关箱之间的距离不得大于30m,开关箱与控制电气之间距离不得大于3m,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),每个开关箱里必须设置有一个闸刀开关和一个漏电保护器;按规范就是每个闸刀就必须一个配电箱。三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。
“两级保护”可根据现场情况,在总配电箱处设置分路漏电保护器或在分配电箱中安装总漏电保护器,作为初级漏电保护。末级漏电保护器必须装设在开关箱内。施工现场把一起使用的控制设备的开关装配在一个配电箱(并按照要求装设)最大的坏处就是当出现事故(不一定是漏电事故)时,需要人工紧急切断某一台设备电源时,可能分不清控制开关而造成更大(后更严重)的事故后果。用电安全在众多安全事故中有逐年上升的趋势,现在所有的设备都是用电,因此用电安全越来越重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答