88问答网
所有问题
两台8000主变的35kv变电站最大能带多少负荷
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-17
8000的主变,也就是8000kVA,两台也就是16000kVA,可以带16000KW的负荷,但是出于对设备和备用容量的考虑,一般取80%,也就是12800KW,希望能够帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KcgMKB1aMagta11KVg.html
相似回答
35kv变电站最大
容量
答:
由于农网和工矿厂区的
负荷
主要表现为分散性大或者负荷小,因此从长远发展和经济容量方面综合考虑,一般
35kV变电所
配置均在3150kVA~
8000
kVA,
最大
容量以不超过10000kVA到12000kVA。
35kV变电站
系统通常为从可靠性及运行灵活性考虑,采用
两台主变
互为备用。35kV主回路通常采用单母线带分段的一次方案10kV出线路...
35KV主变
所能承受
的负荷
怎样计算?
答:
对于变压器,无论怎么样变化,能够传送的功率是一定的,也就是说,一台16000KVA主变,能够传送的能量就是16000KVA;如果你
的变电站
能够将功率因数控制在0.85以上,则变压器
能够带
有功功率P=S×COSφ=×0.85=13600KW;如果你下面的总
负荷
不超过13600KW,则变压器是不会过载的;还有一种方法,就是利...
35千伏变电站
能提供89兆瓦
负荷
吗
答:
基本不行,一般
35kV变电站
单
台主变
容量是8MW、10MW这样,110kV变电站单台主变是50MW、63MW这样,你说的89MW,需要110kV及以上变电站来提供了。
35kv
变压器
最大
容量
答:
采用两台为佳对于季节性的专用变电所,也可只装一台。
一般35kV变电所最大容量以不超过10到12MVA为宜
,若再大是不经济的。不太全面,希望有更全面的.参考资料:1、教材:<<电力网>> 王以礼编 2、<<农村电力网规划>> 霍宏烈 李全中编 ...
35kv变电站主变
10000kva容量允许
最大
过
负荷
是
多少
?
答:
供保护装置反应的时间,正常运行工况是不能“挤占”的。一般情况下,额定负荷的70%--80%,是变压器的经济运行负荷,达到90%就是注意负荷了。所谓“注意”,就是要求运行人员要时刻关注
主变负荷
变化,一但达到或接近额定值,要按照预案,进行倒路等操作,将多出
的负荷
转移出去,或者直接进行拉闸限电。
35kv
/6.3
kV变电站
设计
负荷
计算,变压器选择和短路电流计算
答:
8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA 主变按80%
负载
率18.2/0.8=22.75,应选择2台容量S11-12500主变,容量共25MVA
35kV
和6kV均为单母分段接线...剩下的简单了,参数标幺值归算,短路电流计算 给我悬赏,就给你发计算过程,哈哈 Q352815657 ...
知道一个
35kV变电站两台主变的最大负荷
分别为5700kW、6000kV(出现在不...
答:
2、预测量
35kV的最大负荷
,应该在一天内每小时测量一次
二台主变的负荷
,然后将二台主变的负荷加起来,从0点到24点作一个横坐标是时间,纵坐标是总负荷功率的负荷曲线,则曲线
最高
的点就是该
变电站
的日最大负荷。3、同理也可以作出该变电站的周负荷曲线、月负荷曲线、季负荷曲线、年负荷曲线,从而...
急求:
35KV
企业
变电所
电气初步设计论文
答:
根据本站为2回110KV线路进线,
35KV
、10KV
最大负荷
时间分别为4000h、3000h,可以判断本站为重要
变电站
,在进行设计时,应该侧重于供电的可靠性和灵活性。第二节 电气主接线方案确定方案一 方案二 方案三主接线方案比较 名称 开关 主变 经济性 可靠性 方案确定方案一 11台,110kv4台,
35kv
5台、10kv 2台 4台, 0.7...
大家正在搜
35kv变电站最大容量
变电站都有多少kv的
35kv变电站大吗
世界最大的变电站在哪
世界最大的变电站
500kv变电站
35kv变电站投资概算
35kv变电站简介
35kv变电站安全距离
相关问题
35kv变电站主变10000kva容量允许最大过负荷是多少?
35kV变电站针对哪些负荷?
知道一个35kV变电站两台主变的最大负荷分别为5700kW、...
两台8000主变并运行导线多大
供电容量超过多少要建设35kV变电站
一台6300kva35kv变电站能带多少负荷35KV变电站6...
35kv变压器最大容量
35KV变电站配多大容量变压器?