推荐答案 2014-05-26
110kV的是95-135mm
220kV的是250-320mm
也要视当地环境,海拔,空气湿度,尘埃物质密度而有所调整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KcgKBVgSccKtc1agVg.html
其他回答
第1个回答 2014-05-25
电压多少
追问
110kv变压器是多少?220kv的呢
相似回答
中性点接地保护
装置
隔离开关
与避雷器、避雷器与电流互感器之间的
距离
怎...
答:
避雷器与电流互感器之间的距离,电流互感器应该是装在避雷器之后,
距离大概是三五米吧
,要装得下,不要太挤就行了。
110KV变压器的
中性点接地
一般是什么方式?35KV呢?谢谢!
答:
110KV是中心点直接
接地
系统,其变压器中心点引出至接地线之间,最好加装一个
隔离开关
,以便根据系统调度的意见,将此变压器的中心点悬浮或者接地。在隔离开关两个触点之间应当装设
放电间隙
,一旦隔离开关打开运行时,能够保证中心点的电压不会升高至危险的水平;35KV是中心点不接地系统,其变压器中心点不接地...
隔离开关
操作注意事项?
答:
(8)禁止使用
隔离开关
进行下列操作:①带负荷分、合操作;②配电线路的停送电操作;③雷电时拉合避雷器;④系统有
接地
(
中性点
不接地系统)或电压互感器内部故障时,拉合电压互感器;⑤系统有接地时拉合消弧线圈。2.隔离开关操作中的注意事项 (1)停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的...
变压器
中性点接地
刀闸选择参数
答:
2、
中性点
安装
隔离开关
,只能发生在中变压器的高压侧,原理如下图,中性点只引出一根导线,电脑不是传统中ABC相中的任意一相,而是从三相绕组星形连接的中性点引出的,所以不能区分相别。目的保护变压器中性点绝缘,防止过电压。
放电间隙
保护是由零序电压和零序电流并联组成,且电流定值比较灵敏,时间较短,...
什么是
间隙保护
答:
110KV绕组
中性点为
35KV绝缘水平(LI185AC85),可以采用单独
间隙保护
,间隙距离宜选用115mm。 有关各方可以根据当地海拔高度和空气湿度
放电间隙距离
作适当调整。5、棒间隙采用φ16mm镀锌圆钢,端部形状接近半圆无棱角〔不允许焊接铜球〕,尾端应有螺纹以便调节,间隙应水平布置以防止雨水短接。避雷器应加装放...
隔离开关
在操作及使用中应注意什么?
答:
3)拉、合变压器
中性点
的
接地
线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;4)与断路器并联的旁路
隔离开关
,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式...
变压器
中性点
装有哪些设备?各有什么作用
答:
其中心点只有
接地
导线,没有其他设备。根据电网调度要求可以直接接地或者不接地的变压器,中心点应当装设:
隔离开关
(可以根据调度要求将变压器中心点直接接地或不接地)、避雷器(当不接地时对中心点绝缘进行保护)、
放电间隙
(对高过电压峰值有放电的回路,也是保护中心点绝缘)、电流互感器(用于保护)。
有人做过变压器
中性点
成套设备的吗?这个出厂检验报告都检测什么项目?数 ...
答:
2.2、
隔离开关
机械操作和机械特性试验:对隔离开关进行10次分、合闸空载操作,每次都应达到合闸位置和分闸位置。且整个过程中隔离开关各部分无损害。2.3、ENR-JXB-110J
放电间隙
测试:工频放电电压试验:在试验变压器原边串联一块10A及以上的电流表。在间隙的进线端子与
接地
端子N之间施加工频电压,试验时...
大家正在搜
主变压器中性点放电间隙是多少
变压器中性点放电间隙距离
变压器中性点接地放电间隙
220kv中性点放电间隙距离
中性点间隙放电电流大小
中性点放电间隙电流互感器选择
主变中性点间隙放电电压值
电火花放电间隙是多少
中性点间隙接地
相关问题
电气主接线中大接地电流系统的变压器中性点, 为什么加装隔离开...
在发电机并、解列前,为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?
中性点接地保护装置隔离开关与避雷器、避雷器与电流互感器之间的...
发变组并、解列前为什么必须投入主变压器的中性点接地隔离开关?
主变压器中性点如果是直接接地的,中性点还需要装设隔离开关吗?
隔离开关的作用有哪些
主变压器高压侧中性点是直接接地呢还是通过隔离开关接地的?为什...
10KV变压器中性点可以装隔离开关吗