锅炉mft是锅炉主燃料跳闸。
锅炉MFT全称是Main Fuel Trip,MFT一般指的是锅炉运行当中对设备的自动保护措施:当发生异常突发事故时或报警,或自动停止设备运行。保留送,引风机运行进行吹扫。缺陷或故障消除后需启动设备时,必须先将MFT复位方可启动设备,否则电机设备无法启动。MFT即主燃料跳闸。
条件:
a) 两台引风机跳闸;
b) 两台送风机跳闸;
c) (负荷>30%)两台一次风机跳闸;
d) 火检冷却风与炉膛差压低3230Pa,延时3分钟;
e) 汽机跳闸;
f) 炉水循环不良(延时5秒);
g) 汽包水位高Ⅲ值+250mm(3取2)5秒后;
h) 汽包水位低Ⅲ值-300mm(3取2)5秒后;
i) 炉膛压力高Ⅲ值+2000pa(3取2);
j) 炉膛压力低Ⅲ值-1700pa(3取2);
k) 风量<30%,且负荷>10%;
l) 全炉膛无火(需给粉证实:任一层中任一台给粉机运行);
m) 燃料中断;
n) 手动MFT。