消防排烟系统主管与支管未使用异形件会影响风量吗

如题所述

消防排烟系统验收中一定要注意这些问题
1、防排烟风机不能正常启动,有时返转,影响出风量。
2、机械防排烟系统的排烟量偏小,正压送风量不足,满足不了设计的要求。
3、自然排烟时开窗面积不足,位置偏高,不能方便开启,影响使用功能。
4、设置机械排烟的地下室,未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。
5、地下室机械排烟系统的排烟口,与排风口不能联动切换。
6、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。
7、通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间、隔墙和楼板处未设置防火阀。
8、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,未采取防火回流的措施,未在支管上设置防火阀。
9、防排烟风机远程不能停止,并未设手动直接控制,原有的大部分工程防排烟风机远程控制均能启动,但远程停止不能实现。
10、同一楼层的几个送风阀、排烟口的反馈信号未串接。
11、排烟风机入口处和在排烟支管上未设排烟防火阀,排烟防火阀未与排烟风机联锁,平时不能自动关闭。
12、送风口设置位置偏高,排烟口设置位置偏低。
13、正压送风系统的新风入口设置位置不当,影响使用。
14、防排烟风机设计安装位置不当,屋面有烟道、幕墙影响。
15、机械加压送风系统的吸入口未设置止回阀或与风机联锁的电动阀。
16、控制室不能显示通风和空气调节系统防火阀的工作状态,且不能关闭联动的防火阀。
17、地下室的排烟系统设置未能与人防协调好,排出的烟被人防门挡回等,影响排烟效果。
18、排烟风机与排烟风管道连接的软接头采用普通帆布(应采用三防布)。
19、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架及未做防火处理。
20、任一排烟阀开启时,排烟风机不能自动启动。
21、屋面正压送风进风口,未安装防虫鸟网,风管法兰软连接未跨接接地。
22、砖砌的竖风井漏风,因内表面未粉刷,竖井底部未封堵,竖井内有垃圾未清理干净。
23、防排烟分区不按规范要求设置档烟设施,有相当一部分工程尤其是大型商场设置机械排烟的部位,未按照规范要求在吊顶下设置档烟垂壁。
24、设置在屋面的送风、排烟风机阀门未能设置日晒雨淋避档防护设施。
25、屋面的排烟出口和新风吸入口两者相隔距离少于8米,新风口未高出排烟口5米的高度,未错开设置高度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答