施工用电的几种接地区别

保护接地、保护接零、重复接地、工作接地的区别?最好用图示,我比较笨。谢谢了!

1.保护接地,是指将设备外壳接地,一般对应电机地线.

2.保护接零,是指供电方式为TN-C,电源进线是三根火线和一根零地线(区别于TN-S,电源进线三火一零一地),要进行保护接地,因为接地线也是零线,于是保护接地也就成了保护接零.

3.重复接地,是指供电局将电线拉进时确保地线不会断开而进行的多点接地.

4.工作接地区别于保护接地.前者应对于工作稳定情况,将公用信号接地(比如变压器中性点接地,开关电源负极接地),零电位就不会因为周围的磁场变化而漂移;后者应对于人身安全,接地后确保设备漏电后也能安全触摸(保护接地和保护接零保护原理不一样,网上容易找,就不细说).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-27
告诉你吧,在iec标准,接地其实是有两种情况。一种是电源的接地,比如变压器的中性点,引出来以后直接与接地体连接,这叫接地,是没问题的,又叫工作接地。另一种情况是用电设备的接地,这种情况是把用电设备外壳接pe线,在iec标准中其实是叫接保护,不叫接地。这样一说就明白了吧。用电设备其实是接上pe线,也就是保护线,用来做触电防护的,与电源的工作接地不是一回事儿。但是到了国内呢,这事儿就给弄混了。电源接地也叫接地,用电设备也叫接地,可是用电设备经常明明只是接了pe线,并没与接地体连接对吧?所以大家就会很迷糊,到底接地是用什么接什么地?你说的情况,接零保护,更加剧了这种迷惑。所谓接零,是苏联的规范,就是三相四线制里的零线在电源端做接地,然后引出来到设备端接设备外壳,作为设备触电防护。这种接零保护被我们学过来用了几十年,直到七八十年代,逐渐发现这种触电防护不可靠,因为零线也是流过不平衡电流而带电位的。所以,又跟欧美学,在三相四线制里再加一条pe线,成为五根线。(请注意,带pe线的五线系统在国外仍称为三相四线制,因为正常时只有四根线流过电流,pe线只做保护用,正常工作时是不流过电流的。只有在国内,才混称为三相五线制)这种三相四线带pe线的配电系统才是国际通用的,叫tns系统。临电规范里规定现场临电必须用tns系统。那种三根火线一根零线的配电系统称为tnc系统,现在已经不用了。tns系统的pe线在变压器的接地端是跟接地体相连的,在用电设备处仍可以重复接地。而接零保护是把零线当保护线用,如果再重复接地的话,会有漏电流,rcd就没法用了。