三菱plc的步进指令梯形图如图,怎么运行起来不对啊,我都还没按X0开关,程序就跑起来了。

如题

你那个T0常开要接到母线上。来个好评吧#18

追问
    接母线和接上面都一样吧,而且应该接母线吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-07
你这个起初不按x0时是不会跑的,当你按后,它就死循环了,因为仿真和实际不同,X0一直闭合,所以不按也跑,试着把x0改为上升沿试试!因为实际的话,X0接通,程序运行的话,x0就又断开了!追问

问题是我把程序下载进去,打上plc开关,还没按下X0呢,程序就跑起来了,怪了~~~我把程序在几台plc上试了,都是这样啊。

追答

我送到PLC FX1N上没有你说的没按X0就跑啊,你输进出时是不是写错了!

追问

我把程序仿真运行正常,可是在PLC上就不太正常了,一合上PLC开关有时马上跑了,有时要按X0才跑

追答

你是不是在程序上监控,在程序中强制开了啊,不如你送到PLC后,先断了PLC的电,再开PLC如果还是跑就是程序的问题,如果要按X0那就不是程序 的问题了,

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-07
  plc上电M8002接通一个扫描周期,S0置位,进行步进程序初始化。
  X0接通,S20转为活动步,同时S0复位。Y0接通,T0开始计时,1秒后,步进指令结束,返回初始步S0,同时,S20复位。追问

问题是我把程序下载进去,打上plc开关,还没按下X0呢,程序就跑起来了,怪了~~~我把程序在几台plc上试了,都是这样。

追答

检查输入口X0的指示灯亮没亮。

第3个回答  2018-11-26
少了s20的触点
第4个回答  2018-11-17
兄弟,你运行前,应该把状态继电器用m8002区间复位。今天我也遇到你这个情况。就这么解决的