第1个回答 2013-01-30
交直流接触器的区别不是通过线圈决定的,只要是结构上的不同:
交流接触器和直流接触器需要严格区分,两者不能混用。
1、交流接触器常用硅钢片叠压而成,铁芯中有磁滞损耗和涡流损耗,工作中产生热量;直流接触器常以低炭钢或纯铁做铁芯,直流接触器的铁芯因磁通恒定,无磁滞损耗和涡流损耗,工作中不产生热量。
2、交流接触器的铁芯为双E型磁铁,而直流接触器的铁芯多为U型。
3、交流接触器的线圈匝数少儿粗;直流接触器线圈匝数多,线较细;两种不可混用,交流接触器如果用于直流,因为没有阻抗,线圈中的交流电流很大,很可能烧毁线圈。直流接触器如果用于交流,因为直流接触器线圈匝数多、内阻大,可能造成吸力不够,不能保持。
4、交流接触器中有短路环,解决电流过零点时引起的噪声。直流接触器的电磁机构无涡流和磁滞损耗,铁心由整块软钢组成,端面上无需装短路环。
5、交流接触器与直流接触器的灭弧装置不同;
交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧。
第2个回答 2008-12-29
直流接触器用直流电
交流接触器用交流电
就这么简单
其他的你也不需要弄那么清楚了、知道这些就可以了
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无