电气工程三级箱标准配置

如题所述

1、总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma.s。

扩展资料:

三级配电二级漏保总体要求

1、施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;

2、用电设备必须有各自独立专用的开关箱;

3、漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

4、总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。             

参考资料来源:百度百科-三级配电两级保护    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-25

装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。 装设互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。 三级配电箱是电器设备自身的控制柜。三级配电即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

扩展资料:

一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计。符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统安全。

二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计。符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

参考资料来源:百度百科—配电箱(电气装备)

参考资料来源:百度百科—配电柜箱

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-16
三级箱没有具体的要求,只是规定除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。本回答被网友采纳
相似回答