西门子触摸屏TP177B PN/DP下载组态用什么样的线?

购买时厂家没带下载线,我用网线传送不上,请高手赐教,谢了。急
网线也试了。请说明具体传输设置的步骤。谢谢。

  必须先把面板切换到传输模式(transfer[传递] mode)。在ProTool 菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择串口下载,COM 口选择正确。波特率无需特别设置,面板串口是自适应的。波特率越低对干扰的抵抗能力越强。
  或者是 在ProTool 菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择MPI/Profibus DP 下载,操作面板地址与面板实际一致。在计算机操作系统的控制面板\Set PG/PC Interface 界面中确认访问结点“S7 Online”后面跟随实际使用的通讯设备,例如CP5611(MPI)或者PC Adaptor(MPI)。并点击旁边的“Properties”按钮,检查该设备的设置是否与PLC 相应端口一致(波特率一样,站号不重复)。
  串口:使用标准RS232 电缆,订货号:6ES7 901-1BF00-0XA0。如果使用S7-300,S7-400 的PC 适配器(串口转MPI),那么适配器带的就是这根电缆。电缆接线图如下:
  2――3 ,3――2 ,5――5 ,4――6 ,6――4 ,7――8 ,8――7
  MPI:如果使用用MPI下载,必须使用相应的通讯处理器(CP),例如:CP5511,CP5611,..
  CP5613。MPI电缆的接线方式为:3-3,4-4,5-5,8-8。
  以太网:如果面板本身集成了RJ45 口(例如MP 系列面板),或者面板有PCMCIA 或CF 卡插槽(例如MP 或xP270 系列面板),则有机会使用以太网进行下载。用普通网线直连面板或者通过HUB 连接皆可。
  面板有以太网口,可以用以太网口下载项目
  可以使用以太网下载。如果以太网下载过程中出现问题,请检查以下方面:
  a、确认确认面板以太网下载功能已经激活。面板上电时,激活控制面板,打开“Transfer”,..
  确认“Channel 2”选中“Ethernet”。右侧第一个“Enable Channel”必须被激活,否则不能进行Channel 2 下载。第二个选项“Remote Control”如果被激活,下载命令会中止面板的运行模式并自动切换到传输模式;如果不激活,则必须上电时选择传输模式或在项目中使用模式切换功能。
  点击右侧的“Advance”按钮,确认面板的确认与计算机的IP 地址和子网掩码匹配(子网掩码一样;IP 地址不重复;子网掩码和IP 地址分别做“与”操作,应得到同样的结果)。
  b、在界面软件菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择以太网下载,操作面板IP 地址与面板实际一致。
  c、打开计算机的“网络和拨号连接”,找到所用以太网设备,查看其IP 地址和子网掩码,确认与面板的IP 地址和子网掩码匹配(子网掩码一样;IP 地址不重复;子网掩码和IP地址分别做“与”操作,应得到同样的结果)。
  确认计算机能够Ping 到面板。在计算机系统开始菜单中运行“CMD”,在打开的命令行窗
  口中执行“Ping xxx.xxx.xxx.xxx”。得到如下窗口中结果即为通讯正常:
  注意:以太网下载无需进行 Set PG/PC Interface 的设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-03
PPI电缆或者是交叉网线