海信KFR50L/39BP空调外机不制冷,LED灯显示状态为灭、闪、灭,请问故障原因?

空调细管凉,粗管不凉,这明显是缺制冷剂的现象。

首先保证室内外机清洗干净,通风顺畅,也是保证空调正常工作最基本的条件,包括室内过滤网、室外机翅片干净。根据使用情况,建议每年至少清洗2次。

其次空调制冷不好或不制冷不见得就是缺制冷剂,在空调质量没问题安装到位的情况下,空调用到超过设计寿命都不会缺制冷剂的。

作为一个非专业人员如何简单的判断空调是否缺制冷剂那,观察和摸一下室外机高低压阀霜露情况和温度吧。
1、正常的情况下高压阀干燥且有一定的余温(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀湿润且有水露,水露多少根据天气情况而定。
2、高压阀干燥(长时间工作在制冷状态也会有有少量的冷凝水),低压阀结霜,那是缺制冷剂。
3、高压阀结霜,低压阀也结霜或干燥,那是严重缺制冷剂或系统微堵。