地下室外墙都不是剪力墙,是抗渗挡土墙,图集称为DWQ ;
所谓“附加钢筋”,不是专业名词术语,没有规范定义。有些(特别是资浅的)设计人,很喜欢到处使用“附加”二字,但并不是错误,只是应该有清楚注明;
图片很局部,不可就此认定没有清楚注明,楼主应仔细查找;
图片中引出线所指是筏板封端的钢筋;而且不是该图名所说的“外侧竖向非贯通筋图”,此图没有表示出外侧竖向非贯通筋!
要知道,此“附加”与彼“附加”常常大不相同,楼主确实没有找到时,就是设计的漏误,有责任向施工方解释清楚,所以楼主有权及时置疑设计人。