锅炉在什么情况下需做超压试验

锅炉在什么情况下需做超压试验

锅炉的制造、安装、修理要做水(耐)压试验,检验人员合作使用单位对设备安全状况有怀疑时,应当进行水(耐)压试验;因结构原因无法进行内部检验时,应当每3年进行一次水(耐)压试验。

请看详细规定:
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012
4.5.6 水压试验
4.5.6.1 基本要求
(1)锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;
(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;
(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于50C时进行,低于50C时应当有防冻措施;
(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;
(5)合金钢受压组件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;
(6)奥氏体受压组件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
………………
5.2.6 水压试验
(1)锅炉安装工程的水压试验要求应当符合本规程第4章的有关规定;
……………………
9.4.2 定期检验周期
锅炉的定期检验周期规定如下:
(1)外部检验,每年进行一次;
(2)内部检验,锅炉一般每二年进行一次,成套装置中的锅炉结合成套装置的大修周期进行,电站锅炉结合锅炉检修同期进行,一般每3年~6年进行一次;首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行,成套装置中的锅炉和电站锅炉可以结合第一次检修进行;
(3)水(耐)压试验,检验人员合作使用单位对设备安全状况有怀疑时,应当进行水(耐)压试验;因结构原因无法进行内部检验时,应当每3年进行一次水(耐)压试验。
…………
9.4.4 定期检验项目的顺序
外部检验、内部检验和水(耐)压试验在同一年进行时,一般首先进行内部检验,然后水(耐)压试验,外部检验。