康沃cvf_g3变频器外部端子控制多段速的问题

端子x1选择多段速1,端子x2选择多段速2,以此类推,x3,x4。多段速1频率25,2的频率15,3的25,4的45。变频器低速25,高速45。接线分别是x1,x2,fwd,cm。让我不明白的是,接线是x1x2,但是变频器的频率却是x3x4的频率?这个是别人接的,我自己来研究学习。x1难道不应该对应多段速频率1吗?以此类推,x2是不是也应该对应多段速2?结果却不是的,求指教

X1跟X2才是多段速的接线端子,FWD是正转信号,CM应该是数字量功能端子的公共端,所以你软件设置了4段速,但是你的硬件上面只支持了2段速,所以多段速才会错误,应该是这样。追问

只用两个段速,X1X2分别对应的2个多段速频率,接线接在X1X2上面,但是,实际上的电机的频率却是X3X4的频率

追答

你设置有没有设置正确,是不是X1对应第1段速?如果设置没错的话,那就是变频器自身硬件的问题了

追问

我确定,X1对应的是多段速1,X2是多段速2,X3是多段速3,X4是多段速4,接线是在X1和X2,但是电机的频率却是X3X4,还有,多段速的加减速时间,用的也是X3X4 的加减速时间。所以,我没搞懂,这个设置是另外一个同事设置的(不方面问他)。

追答

拿说明书,查看设置,如果X1跟X2是对应2个速度,而且频率都设置正确了。那就是变频器的硬件问题了,不过感觉应该不可能,这种情况,多少是设置不对引起的。

追问

好像牵扯到多段速的组合问题,我找不到这个图,比如X1X2 并接,他们又代表多段速几呢?在找这个说明参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考