简述变频器多段速组合的操作步骤

如题所述

多段速就理解为几个开关的组合,假如有七个开关1和2开设置为10hz,123开设置为15hz,以下类推,那就是外部端子接通哪两个开关对应就是多少hz。

通过上位机系统发出多段速信号,来导通X1x2x3这三个端子,X1和X2和X3分别导通实现三个速度,x1和X2导通一个速度,X2和X3导通一个速度,X1和X3导通一个速度,x1和X2和X3导通一个速度,三个都不导通一个,变频器内部参数设置这七段速度的频率给定就可以实现多段速运行。

主电路

主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-23
变频器多段速的实现,是由变频器上几个多段速端子的通断组合完成,比如我现在需要七段速度,那我就在变频器上自定义三个端子,一般变频器都是X1,X2,X3,通过上位机系统发出多段速信号,来导通X1x2x3这三个端子,X1和X2和X3分别导通实现三个速度,x1和X2导通一个速度,X2和X3导通一个速度,X1和X3导通一个速度,x1和X2和X3导通一个速度,三个都不导通一个,变频器内部参数设置这七段速度的频率给定就可以实现多段速运行
第2个回答  2016-01-08
PLC控制变频器实现多段速控制的接线图如图1所示。变频器的多段速控制端子RH、RM、RL分别由PLC的三个开关量输出控制,SF1和ST1控制接触器KM,从而控制变频器的通、断电;SF2和ST2控制变频器的运行;RST用于变频器排除故障后的复位;SB1-SB6是6挡转速的选择按钮。用于变频器排除故障后的复位;SB1-SB6是6挡转速的选择按钮。本回答被网友采纳

免费领入学礼包有礼

现在入学礼包等你来领

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站就业保障热门专业入学指南在线课堂领取礼包
第3个回答  2019-03-20
多段速你就理解为几个开关的组合,假如有七个开关1和2开设置为10hz,123开设置为15hz,以下类推,那就是外部端子接通哪两个开关对应就是多少hz。
第4个回答  2021-09-12
通俗的来说用三个端子的通断按照二进制的顺序来排列,实现8个档位,即从0~7档。分别设置好0~7档的对应转速就实现了内部多段速,当然有对0档不识别,那就是7段速了;
例如X1、X2、X3用二进制从低位到高位的顺序排列,全部不通电就是000,全通就是111。
他们之间的档位是有规律的,(虽然你可以不管它的规律,只要档位一一对应就可以),为了更好理解,我举例说明一下,就是二进制转换十进制,就很好理解,为什么是0~7档了。
二进制000=十进制0档
二进制100=十进制1档
二进制010=十进制2档
二进制110=十进制3档
二进制001=十进制4档
二进制101=十进制5档
二进制011=十进制6档
二进制111=十进制7档
然后如果2个端子实现0~3个档位,4个端子就能实现0~15个档位
相似回答