三相电流的相量和是什么意思?

1:三相电流不平衡时(负载线路没有接地或短路,负载侧三相分配不平衡时),断路器会掉闸吗?
2:在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 ,那么在三相五线电路中,三相电流的相量和也是不是等于零?即Ia+Ib+IC=0
3. 三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 ,是比是可以这样理解:用钳型电流表同时把负载侧的三根导线卡住的话是不是电流表显示为零?

三相电流的相量和:
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-08

第2个回答  2020-07-23
是的,三相绝对平衡时,钳流表把三根相线同时卡住测量电流,为零
第3个回答  2009-01-02
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
第4个回答  2009-01-02
三相四线和三相五线中正常情况下带电导体都是三根相导体。三相负载平衡时三相电流相量和为零。三相负载不平衡时零序电流过大则设有零序保护装置时可能会动作。
相似回答