1.交流接触器上标的A1、A2, 就是它的工作线圈,是接电源用的,有一定电压等级,一般有标在旁边,如:220V ,你给它接上220V电源,它就工作,触点就闭合。  

2.和灯一样,PLC端不外乎就好比一个开关,里面的程序不管他,明白这个道理,应该就知道PLC怎么去控制它了。

3.比如接触器线圈电压是AC220V的,那么控制变压器出线的一端直接接到A1,另一端经过1P的空气开关或保险丝,再经过按钮或中间继电器的常开触点,接到A2。这样按下按钮或是中间继电器得电吸合,A1和A2两端有电,接触器就会吸下,接通主接线端子。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-04
A1,A2是接触器控制线圈的两端,两个A2其实是互相导通的,只是为了接线方便而已!
CJX2-12分:1201和1210两种,1201的辅助触点是常闭.可以与另一个接触器互锁完成反正转的.辅助触点用NC表示。1210的辅助触点是常开.能够完成自身保持自锁功能.辅助触点用NO表示。