88问答网
所有问题
消防风机房关闭后反馈对还在亮
消防风机房关闭后反馈对还在亮
举报该问题
推荐答案 2018-01-10
风机关闭后,主机上的反馈灯还亮的话,那从两方面查:看一下该风机模块是否正常,一般指示灯长亮为不正常,闪为正常,如不正常说明模块有问题了。如正常的话,请查主机上的联接线是否联接正常,有时是时间长了,造成松动。用锣丝刀卸下,重新安装上即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KMSSaKBc1KgaSVcKBg.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
消防风机房是否可以关闭
补风机房是干什么用的?火灾时是否需要继续工作?
消防主机直起盘 风机不起时候反馈灯常亮 风力启动反馈灯灭 这...
消防控制器反馈指示报警,如图怎么处理
消防风机房被占用违反那规定
消防设计中风机房里的这个东西是什么?
消防泵反馈灯长亮灯是什么情况
消防主机显示排风机房故障是怎么回事