不是一定,一般情况下“三相短路电流”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。
在这里你要分清两者的原理即可。
三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。其中两相接地短路是指中性点不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。
单相短路是指单相接地短路。特点:
不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算:
式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。
电路中主要元件阻抗
电力系统正序电抗的计算在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗可近似地按下式计算:式中Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。