88问答网
所有问题
220v3.kw照明,用多少安的交流接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-03
220V电压, 3千瓦的照明设备,额定电流12A左右,用18A的接触器就可以,型号是CJX1810,或者LCD1810
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KMSMMS1BMgVBMBV1Mg.html
其他回答
第1个回答 2017-07-29
16A
相似回答
单相3kw电机要装
多少安的交流接触器
答:
如果是单相50HZ 220交流电机,
可选用25A接触器
,如:CJ20-25/220V。
3
千瓦电机配
多少安的交流接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,
故选择10A交流接触器
。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
3000 w
用多少
A空开
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw用13.636A的空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,3KW的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流...
220V
/3KW发热管6根
,三
个为一组
,用
三相电驱动,用什么接法呢?每相电流...
答:
单相供电情况下依然可用20A交流接触器
,负载并联分别接入接触器三个主回路即可 。发热管如果是纯电阻负载且通断电不频繁,12A(3极)接触器可以控制3个220伏2.5KW的发热管(并联)或一个7.5KW发热管,接触器的进线端、出线端可以分别用桥接线连起来。
一个
交流接触器
可以控制
三
条
220V,
3000
KW的
发热管么?那么接触器要多小安...
答:
你的发热管要用的话可能要先建一座小型发电厂才行。3KW还靠点谱,一个接触器控制三相火线,加热管接成星形,中心点接零线,也可不接
,接触器
用18安以上的,比如CJX2-1810.如果用单相电源,三根加热管并联,接触器用45安以上的,或者用18
安的,
把主触点并联使用。
3
千瓦发热丝
用多少安交流接触器
答:
交流接触器只要大于17A即可。扩展:控制电热设备
用交流接触器
的选用 这类设备有电阻炉、调温设备等,其电热元件负载中用的绕线电阻元件,接通电流可达额定电流的1.4倍,如果考虑到电源电压升高等,电流还会变大。此类负载的电流波动范围很小,按使用类别属于AC-1,操作也不频繁,选用接触器时只要按照接触...
交流接触器
电流是
多少
?
答:
一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。CJ10-40:额定电流40A。
交流接触器
的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。①按主触点极数分 可分 ...一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:CJX2-3210:...
...傅:132
Kw
240A电动机,漏电开关,熔断器
交流接触器,
热继电器,电缆线,怎...
答:
选择Ir=250A
的交流接触器
合适,如:CJX1-250 电圈电压
220V,
如果设备频繁启动可用CJX1-300 300A。四、热继器的选择:没有这么大电流的热继电器,可用电流互感器加热继电器,互感器选300/5,热继电器选JR36-20 电流调整范围:
3
.2~5A,热继电器的整定值为4.2A。五、电缆选择:据导线安全截流量...