海信日立中央空调故障代码09-海信空调故障表

如题所述

海信空调3p柜机显示08是什么故障
室外冷凝温度传感器故障。
故障代码:08
故障内容:室外冷凝温度传感器故障
故障原因及排除:
1、检查传感器接线端子是否松脱、接触不良或断线。 需确实连接妥当。
2、检查传感器是否老化;电阻值改变或故障。 确认故障时需更换。
3、检查控制电路板是否故障。 更换电路基板。
海信空调显示ER是什么问题?
海信空调显示E1代码:室内环境温度传感器故障。
一、空调温度传感器坏了会出现的故障,需要分情况来看:
1、当室内温度传感器热敏电阻短路损坏时:
制冷模式下空调继续工作,室外风机和压缩机不停机,会使室内温度变得过低;热泵制冷模式下空调很快停机,并且不再重新启运,室外风机和压缩机均不工作。
2、当室温传感器热敏电阻断路损坏时:
制冷模式下空调很快停机并不再重新启动,室外风机和压缩机不工作,热泵制冷模式下空调器继续运行,室外风机和压缩机不停止工作,使室内温度变得过高。
3、如果室内交换器热敏电阻短路损坏时:
室内面板上工作指示灯在开与关状态闪动,室外停止工作而室内机只实现送风功能。
二、解决方法:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
扩展资料:
海信变频空调常见的故障:
一、不通电
1、检查电源电压是否稳定、相序是否正确、电源线径、开关、插座容量是否匹配、接线是否牢固、在空调随机附带的电源插头上面均有以下标志:“L”-火线;“N”-中线;“〨”—保护接地线。
这些标志提示,用户的电源必须与公司的电源插头标志相符合:相序必须是左零右火,能够良好接地,这些措施可以有效避免空调外壳出现感应电压,防止受到外部干扰。电源检测仪可以检测到用户电源是否缺中线、是否缺保护接地线、接线是否正确、接线是否接反、地线是否带电等各类单项电源接线错误。
2、细致的检查空调内机的电源插座或空开接线和用户家的进户电源开关接线接触是否良好,如果电源电压正常,只是接线接触不良,这样容易导致空调有时使用正常,有时会出现自动关机现象;
3、检查用户的电源线的容量是否足够,主要是针对农村自建房用户和用户私自安装的电源线,电源电压不稳定或者电源线细会引起空调运行后自动保护停机或者因为启动电流较大而不能启动的现象。
二、内机通电正常,外机不工作
1、检测内机风向是否可调,风速是否可调,遥控器温度加减、模式转换功能是否正常,这样是为了验证内机是否有其它故障原因,对于挂机内风机是有反馈的,如果风机无反馈会出现内机通电无反应,外机不工作的现象。
2、如果调试内机工作正常,外机不工作,这时通过空调进行故障自检,根据故障代码确定维修方向;此时注意,要等到空调开机出现故障以后在进行故障自检查。
连续按遥控器上的高效键(或传感器切换键)三次,科龙遥控器连续按睡眠键或强力键三次,根据室内机CPU送来的数据在温度区显示故障码,故障码显示时数字闪烁,无故障则显示零,显示时间为十秒左右。
海信日立中央空调故障代码09
海信柜式空调故障自诊断
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护
海信空调故障代码
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
故障名称 编码 发光二极管
高效 运行 定时 电源
室内温度传感器故障 1 闪
室内热交传感器故障 2 闪
室内热交冻结 3 闪 闪
室内热交过热 4 闪
瞬时停电 6 闪 闪
压机过电流 7 闪 闪 闪
风机堵转 8 闪
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
KF(R)-2510GW故障代码
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
海信空调故障代码(2)
海信:KF(R)-2511GW
LED的显示自诊断功能
说明:
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
故障 定时灯 运行灯 备注
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
备注:
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
海信空调故障代码
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
室内机故障显示
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
7 灭 闪 闪 闪 过电流
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
海信空调故障代码手册=477;提示:本故障自诊断手册中“符号”、“编号”等栏中的数字代表故障编码,不是顺序号。第一部分 海信定速壁挂式空调器故障自诊断1、KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2 ...
连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器
检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路>