关于低压断路器间隔的问题,急寻郭卫国老师

去验收箱式变压器的时候,发现四个出线柜低压开关之间的间隔距离比较小,但是厂家说是按国家标准2CM安装的,我想问问 有没有具体什么规范可以查到这些标准。

低压开关容量为400A,箱式变用于施工用电24小时运行。

我没有查到低压出线柜内,二个相临低压开关之间的间隔的具体标准,可能在开关柜的制造规程上有,但在验收规程上有下面的规定:

“盘柜上的各电器应能单独拆装、更换,而不影响其他电器及导线束的固定”。
我想还应该补充加上“盘柜上的各电器在长期规定工作时,其自然散热应不影响自身及其它电器的正常工作”

从现场上看,如果是“塑壳开关”,且容量不大,以后运行中也不会出现过负荷的情况,二个开关距离2cm安装的情况还是比较常见的;

所说的国家标准2cm,来自《GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范》,其指“额定电压小于0.5kV的裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间的最小电气安全净距,室内不小于20mm”;在实际中,不是指二个开关之间的空间距离,而是指一个开关的ABC三相之间,或其与地之间的安全净距应不小于20mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考