3房一厅的家,只用普通电器,1.5平方线就足够了吗?
布线时只用两根一直去,然后在线槽里接线灯和插座下来,然后再到另一房间再接线下来...就是并联着这两根1.5平方的线连接三个房间行吗,允许在线槽里接线头吗?(因为这样可以省很多线,电阻也少吧).
还有一个重要的问题??就是当接完第三个房间时,刚好又回到了刀闸开关处,可以把它再接一次开关处吗?....因为这样布线就是家里被电线包围一个圆圈,但可以两头都有电来,不是更好吗,头也来电尾也来电的,这样供电不是更稳定吗?电工允许这样的接法的吗,还是只允许供电一直去不回头的....我只怕这样的"圆圈供电"会有什么磁场辐射等不良影响..请高人为我指明讲解一下...!
我的家电只有,冰箱一个,电脑一台,电视一台,一个电磁炉.什么也没有了.1.5足够了吧!!!
还有不准在线槽里接线头,那是不是要在房间的插座里引出呢(那要花很多线了)?
最重要的问题是我说的那个"圆圈(下面朋友说的环形)供电"到底可不可取?因为我觉得这样一个圆圈供电就想当于1.5平方的线关联了使用了一样,只是有两根长两根短而以,(线是不会容易接错的吧,因为尾输出是火又再接一次火线),我只担心磁场和一个其它因素.

你说的这种接线方法是可行的,而且有实例,比如香港的布线方式就是采用这样一种布线方式,但国内尚未出现这种布线方式,因为这种布线有隐患,虽然可以提高线路的带负载能力,但一旦其中一端的导线断掉,那所有的电流只能从另一端流过,而这个电流可能比这个导线的实际载流量大的多,导致线路烧毁。
当然如在不改变开关大小的情况下接成环路就更好了,但你的导线确实太细了,现在的国家的住宅规范里已经限制最小的导线是2.5平方的铜线了,1.5只能是自家照明接接线,用在插座回路上不行,因为现在的家用电器功率越来越大,谁都不能保证将来的用电安全,不管你现在如何保证:我们家就没有大电器!
磁场方面你不用担心,没关系!

我的家电只有,冰箱一个,电脑一台,电视一台,一个电磁炉.什么也没有了.1.5足够了吧!!!
我地乖!这还少啊,1.5的导线穿管暗敷时,载流量只有11A ,环境温度35度,导线温度70度啊!
你一个电磁炉就已经2KW了,电流10A,电脑至少200w,电视60w,冰箱100多w,还有照明,呵呵,当然也可以用,我说的载流量是在夏天最热的时候的最差的载流量,但你允许你的导线长期在70度左右的温度工作吗,你不害怕有天它会着火吗,而且导线温度高会加速绝缘老化,更会出现隐患!

电方面最好不要省,省来省去,最后省给了火灾或者丢了小命,真不值得!
我可不是吓唬你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-06

很多电工布线错误的地方

第2个回答  2009-03-12
3房一厅的家,只用普通电器,1.5-2.5平方的铜芯线足够。用电量不大布线时只用两根主线在一直并联。
第3个回答  2009-03-12
首先你的线细了。开关和灯是可以的,插座最低2.5的,总线要4平方的。其次线槽里不允许有接头,一个也不行。可以预留接线盒。再者不能接环形线路,容易接错线头。危害是很大的,我就不详谈了。
第4个回答  2009-03-12
我只怕这样的"圆圈供电"会有什么磁场辐射等不良影响

这个不用担心,我给个参考给你,先估算家电功率大概多少,如果采用铝线供电的话,1平方大约能承受1KW的功率,如果是铜线1平方大概是铝线的四倍。
如果考虑以后增加家用电器还要有一定的余量(不管加还是不加都要留余量)。主线和插座建议用铜线。普通照明灯用最小的铝线就可以了。铜线购买时尽量不要买便宜货,那可能是铝线包着铜皮的。。。。。