请问我有一个8000w的三项加热器需要安装多大的刀闸和多粗的电线???

谢谢
非常感谢.我还想请教一下,能不能把我要安装从室内到室外详细用料,和安装方法,加热器电压380v,每个4000w共两个,(我想应该是8000w)用什么开关好,不胜感激~! 还有我这个加热器周围总有人工作是否安全,?应该做什么处理

你的用电没法达到平衡,只能用最高的那相计算。
计算8000/380=22.22A
还是用25A*3P的带漏电保护的就可以了。
线用国标4平方的多股铜软线就可以。如果工作时间较长,用6平方的最好。
(建议用三支*3千瓦的,用三角形接法(380v)或星形接法(220v)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-14
加热器属于阻性负载,不存在感性负载需考虑启动电流的问题,25A的短路器做开关就足够了,最好在断路器后在接个保险丝(反时限短路功能),保险丝和熔断器是一个东西
如果电线直接接到加热器上建议选用耐高温的专用电缆,4平方左右,
第2个回答  2009-02-15
32安的开关,6平方的铜线
第3个回答  2009-02-14
两个4000w加热器,还要安装刀闸,岂不是开玩笑!

应该购买两套40A磁力启动器(内部包含:交流接触器、过热、过流保护),当

然是380V的。打开盖子内部有接线图。

导线选择10mm平方的铜线为宜。
第4个回答  2009-02-14
32安的开关,6平方的铜线