混凝土水灰比

水灰比为0.5的水泥密度为理论计算计算为:
因为水灰比为0.5、所以450g的水泥的用水量为225mL
(225+450+1350)/40×40×160×3=2.64
为什么这么求 请详细解答 感谢
二楼的解答我能不能理解为此密度为此砂浆的密度 ,这个公式我也是从别的地方复制下来的,我能不能把1350理解为每立方砂的用量??麻烦在解答下!万分感谢

你所说的是一种特殊情况下的测混凝土密度的方法,甚至严格来说还是错误的。
我们通常所说的425水泥,525水泥指的是水泥的强度标号。而其测定方法正是依你所给出的水灰比1:2,灰沙比为1:3的配比来制备混凝土试块,所用模具为三联模,每条尺寸为40mm*40mm*160mm(注:楼上说法有误!!!),故在公式中又乘以三作为试块的总体积。
再说质量,之所以为225g(水)、450g(水泥)、1350g(标准砂,必须是标准砂,这一点很重要。在1:3的水灰比条件下,品质差的沙因含有不少杂质而无法成型),是经过计算出的每模大致的用量,实际做时你会发现按此用量搅拌的混凝土只多不少,一是因为成型不可能绝对密实,再者在给出以上数据时已经考虑到了另多不少的问题。也就是说225+450+1350并不能作为其质量。
我想你所要计算的应该是混凝土的干表观密度,体积就按上面的来,但质量应该是在105~110摄氏度条件下烘至绝干状态后取出再用天平测出。最后根据M/V计算即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-19
首先,楼主没说清楚你想要知道的是“水泥”的密度还是“使用水泥的制件”的密度。这是两种完全不同的东西,密度的标准求解方法也不同。

“水泥”本身的密度可以根据标准《GB/T 208-1994 水泥密度测定方法》,分为表观密度和堆积密度,楼主可以自行查找该标准。

根据你提出的公式,应该是如下意思:225和450分别代表使用的水和水泥的用量,显然1350是用的砂量了,那么灰砂比就是450:1350=1:3。分母应该参照的是用于制作抗折抗压实验标的标准三联模,该模具由三个截面呈正方形的棱柱体组成,每个棱柱体尺寸为40mm*40mm*160mm,通常实验时一次浇筑三个为一组,你可以看看《GBT 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》。

楼主提出的公式应该是用于计算新拌砂浆的“名义”密度,也就是刚刚混合水泥、砂、水后的混合物的密度,不是水泥理论密度。严格意义上说,也不是表观密度,因为表观密度还要牵涉到非常专业的水化去水和干缩,只是学术上才去算算的。

这里只是一种粗略比较浇筑出来的“使用水泥的制件”的密度的方法而已,并不正规,也不足以用于参考。

真正新拌砂浆密度的计算,可以参考《建筑砂浆基本性能试验方法》中关于密度试验的说明。

关于楼主重新修改的问题,你可以理解为“此密度为此砂浆的密度”,不过要说明是刚刚拌好的新拌砂浆密度,它不是砂浆理论密度,也不是砂浆水化硬化后的密度。理论密度实际上就是225+450+1350=2025KG每立方,你可以把1350理解为每立方砂的用量。限于我所知道的知识,理论密度只是你在计算配制砂浆总质量的时候用的,一般2000KG每立方的砂浆正好可以浇筑一个三联模,做研究或测试的时候通常就按照这个总量配,置于这个理论密度是否还有其他用途,那要让别人来补充了。

参考资料:《建筑砂浆基本性能试验方法》;《GBT 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法》

第2个回答  2009-02-15
共同探讨:这个计算方法对吗?
(225+450+1350)/40×40×160×3这个公式,是根据水泥胶砂试件制作配比来计算的。原理是密度等于配比重量除以体积,即m/v。但求出的密度是水泥胶砂试件的表观密度,不应是水泥的密度。
另外,实际上这个配比并不是只成型了三个水泥条,还有剩余的一些水泥都扔掉了。结果也不准确。

水泥的密度还是应根据标准规定进行,即《GB/T 208-1994 水泥密度测定方法》。
第3个回答  2012-05-28
虽然砂、水泥、水总用量是225+450+1350,但是实际体积不是40×40×160×3,砂浆密度根本达不到你说的2.64,一般混凝土才2.4、砂浆在1.9-2.1左右
第4个回答  2021-02-02

相似回答