在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-02-21
请明白以下几点
1.供电线路只有一条零线其余都为火线.
2.无论火线零线都是变相交流电.
3.零线接地.
4.零线与火线之间的电压为220伏.
5火线与火线之间的电压360伏
6零线与地面之间没有电压,跟据伏特定律当然没有电流.
本回答被网友采纳
第2个回答 2009-02-19
在电力系统中这叫保护接零,地线是没有电流的
<上一页
1
2
相似回答
在三相五线制供电系统为什么零线和地线通路地线有电流吗?
答:
同一
系统
中严禁保护接零和保护
接地
混用,因为当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故
电流
烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个
零线
对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝...
在三相五线制
中测到
零线和地线
是通的,怎么回事?
答:
零线地线本来就是相通的,因为都是接地
。零线是中性点接地叫零点,零点引出的线就叫零线。地线当然就接地的线。所以是相通的。
零线和地线
是通的在使用中地线不会带电么!
答:
零线和地线都在变压器端的中性点,所以他们是通的
,但是零线作为回路使用,地线作为保护使用,要使导体带电,必须要和火线构成回路,地线正常使用时,根本就没有回路,所以地线上面没有电,而零线处于电路回路中,只要用电设备打开,零线中就会通过电流,如果断开,那么断开点就会有电压,但是有一种情况地线...
零线和地线
相通是怎么回事?
答:
零线在变压器端是直接接地的,所以它与地线相通
。漏电断路器只接入火线和零线,其工作原理为测量剩余电流,即正常时全部电流在火线至零线中流过,通俗地可认为,从火线进多少,从零线出多少,其漏出电流为零。若出现漏电,部分电流从电器外壳流入大地,火线与零线通路中电流不平衡,其差值超过设定值(家庭用...
那位大神能说明
三相五线制
,
零线和地线
的关系.
?为什么零线有
回路.而
答:
零线
是用电器的回路线,即
电流
从火线到用电器再到路线构成回路;地线是将金属棒打入地下,地面端接引线作为地线,而变压器的零线出线端也就近
与地线
联结,地线与用电器金属外壳联接,当用电器漏电时,漏电流从用电器金属外壳到地线再通过大地返回变压器零线端构成回路。
为什么零线和地线
在一级箱里面是通的?
答:
现在,一般是
三相五线制供电
方式,这种方式,在电力变压器那里,
零线和地线
是一起
接地
的,就是说本来是一根线。在传输过程中就是分开的,不再相接,作为地线的那根电线,也不做重复接地。这就是三相五线制的特点。所以,在配电箱那里,用电阻档测量零线和地线,就是电线的电阻值,并且很小,认为是通的...
三相五线制
中
零线有电流
流过,
地线
也有电流流过
吗?
如果有,会不会引起...
答:
地线
严格意义上讲并无
电流
流过 如果有变压器也不会跳闸 因为变压器上的空开所需要的漏电电流较大 你家里会先跳闸 一般变压器二次母线漏电
接地
时才会跳闸 况且有些施工队只上了一个普通空开 漏电根本不跳闸
为什么零线和地线
是通的?
答:
在TN
系统
中,
零线和地线
都是来自变压器中性点
接地
,根据TN-C/ TN-S/ TN-C-S不同,零线和地线或合二为一,或部分或全部分开。当然,如果从接地点断开,后面的零线和地线相通就是存在短路的情况。具体见下图。
大家正在搜
三相五线制零线和地线通吗
三相五线制零线和地线通了怎么办
三相四线制零线和地线一样吗
三相五线制零线接地吗
三相五线怎么区分零线地线
三相五线制的地线怎么来的
三相电中零线和地线的区别
地线与零线相通会有问题吗
三相电中地线能不能当零线用
相关问题
在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
三相五线制供电系统中零线与地线的区别?可混用吗?
三相五线制,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少电压...
三相五线制供电系统中零线与地线的区别?可混用吗?
三相五线制供电系统为什么中性零线对保护地线有电压?
三相五线制"零线碰到地线"为什么会跳闸?
到配电柜三相五线制:零线和地线需要重复接地吗?
在三相五线制中测到零线和地线是通的,怎么回事