第一个问题:
1. 不带负载上电,看初始屏显示是否正常;
2. 把参数恢复一下为出厂默认值,防止出厂调试时工人忘记;
3. 设置电机功率,极数,考虑到变频器工作电流;
4. 设置变频器最大输出频率,基频,设置转矩特性
通用变频器一般有多条V/F曲线供用户选择;
风机水泵型要把代码设置为变转矩和降转矩运行特性;
5. 用键盘模式进行操作,检查各按钮功能;不带负载启动
6. 带负载启动,根据电机惯量和负载合理的设定加减速时间参数(这个要看工况了)

第二个问题:
1. 超过50HZ,这要看你的电机铭牌了,有50hz和60hz的
50hz为例:当变频器输出频率超过50HZ时,电动机便进入弱磁高速控制状态;
此时电机的负载为轻负载,低转矩,高转速运行状态;
由于电机转速超速运行,为不安全运行状态,
要随时监控电机的温升、声音、轴承等防止异常现象,保护电机安全运行。
2. 低于10HZ,由于电阻,漏电抗不能忽略,若仍保持V/F为常数,磁通将减小,
进而减小了电机的输出转矩。
因而,在低频段要对电压进行适当补偿,以提升转矩。

补充;您所掌握的变频器调试方法已经足够用了,哪怕换了其他品牌变频器,其实也是换汤不换药,一个道理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考