88问答网
所有问题
请问变频器三相输入380V,经过整流后的平均直流电压是1.35*380=513V?1.35倍是怎么推导出来的?
知道了,峰值是380*√2=537V,有效值还要除以π/3,那就是380*1.35=513V。
举报该问题
推荐答案 2015-11-04
1.35应该是实验得来的,不是推导出来的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BtKBc1gaKtcMB1V1Bg.html
其他回答
第1个回答 2015-11-04
应该是1.414*380=537V吧?
相似回答
三相电压380V
桥式
整流直流电压
多少伏
答:
三相电压380V
桥式
整流直流电压
根据公式计算,Uz0=2.34U相=
1.35
U线=1.35×
380=513V
.
三相整流
电路是交流测由三相电源供电,负载容量较大,或要求直流电压脉动较小,容易滤波。三相可控整流电路有三相半波可控整流电路
,三相
半控桥式整流电路,三相全控桥式整流电路。因为三相整流装置
三相是
平衡的﹐输出...
三相电压380V
桥式
整流直流电压是
多少?
答:
电压是
513V。解析:
三相电压380V
桥式
整流直流电压
根据公式计算,Uz0=2.34U相=
1.35
U线=1.35×
380=513V
.简介:三相电是电能的一种输送形式,全称三相交流电源,是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相电,由三个绕组的三相发电机产生。
变频器直流电压
为何是537
V,
和
三相
桥式
整流
公式的电压不一样啊?
答:
交
流电380V是
指它的有效值。537是它的峰值。
经过整流以后的电压
空载时是峰值
电压,
接上负载后就会回到有效值。
变频器直流513V是怎么
算出来的
答:
变频器
直流电为三相全波
整流后的平均
值。若以
380v
线电压计算,则
平均直流电压
ud=
1.35
ul
=513v
。
...
电压是380v
时
,直流电压的平均
值
513v
。
请问是怎么
计算的。
答:
直流母线
的电压是
交流
电压整流
滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,直流母线电压就等于交流最大值。如果交流电压为
380V,直流
母线电压就等于537V.
AC
380整流
虑波
后是
多少
电压?
答:
(1)三相半波
整流电压是
相电压的1.17倍=220*1017=257.4伏 (2)三相全波整流电压是线
电压的1.35倍
=
380*1.35=513
伏 (3)三相半控整流电压是线电压的1.35倍=380*1.35=513伏 (4)二相零式整流=0.841林相电压=0.841*220=185伏 (5)二相整流=0.675线电压=0.675
*380=
256...
变频器直流电压1.35倍怎么
来的
答:
提示一下楼主吧:三相之间换相的时候,波形是有重叠的。也就是楼主没有减掉那些重叠的部分,你画一下三相交流电的波形,你就会突然明白了。
380v
两相桥式
整流
变几伏
答:
380V三相
桥式整流输出不加滤波器,电压为输入线
电压的1.35倍
,约
380*1.35=513V
。两相桥式整流输出电压有效值等于
输入电压
有效值,还是380V。不论哪种整流,峰值
电压都是380*
1.414≈537V。因此,若输出加滤波,电压有效值在380V~537V之间。电容越大,电压约接近537V,负载功率越大,电压越接近380V...
大家正在搜
桥式整流电路输出电压平均值
变频器整流滤波电容怎么选择
整流后的电压是多少
变频器整流电路
变频器的整流单元
变频器里哪个是整流模块
三相变频器电路图
变频器老是炸整流桥
最大整流电流怎么算
相关问题
在变频器中,当电源电压是380v时,直流电压的平均值513v...
变频器输入电压380V,请问直流电压多少伏?
变频器直流电压1.35倍怎么来的
三相380v桥式整流变几伏
变频器直流电压为何是537V,和三相桥式整流公式的电压不一样...
三相电压380V桥式整流直流电压是多少?
变频器直流513V是怎么算出来的
什么叫直流母线电压,如果是线电压为380v,是不是1.35倍...