88问答网
所有问题
25千瓦电机需要多大短路器和多大电表
25千瓦电机需要多大短路器和多大电表
举报该问题
推荐答案 2016-04-08
25千瓦电机需要63--80A断路器和60--80A电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BtBVV1cBtMKgMcVBtg.html
相似回答
知道
电机
功率
25KW
如何计算适用
多大断路器
的型号
答:
25KW
电机
额定电流50A,若为直接启动的话启动电流为额定电流的2到5倍。按两倍电流计算,可选壳架电流为100A的
断路器
,若为降压启动,断路器可低于100A,但必须大于50A。不过这仅仅是经验值,具体情况还要看转矩大小,若为重载启动,启动电流可能更大。
工厂车间,
用
电器总功率在
25KW
左右,设电箱的总漏电开关,
要多大
?
电表
...
答:
用电器总功率在
25KW
左右,设电箱的总漏电开关3P D60A,
电表用
的互感器50/5
25千瓦电机
配
多大
电度袭
答:
25千瓦电机额定电流50A左右.
选60-80A电表即可
.
220v电器总容量
25千瓦需要多大
的线和空开、
电表
要安多大的
答:
根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相五线制供电。这里
25KW
的电流大于60A了,宜采用三相五线制供电方式。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=25000/380/1.732/0.85≈44.7A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式...
25
个
千瓦用多少安的电表
答:
呵呵,三相
25千瓦用
40(80)安的
电表
足矣;单相25千瓦用150安的电表才行,建议配150/5电流互感器加5A电表。
25kw
三相
电机器
工作电流多少?
用多大
三相
电表
答:
你好,
25kw
三相
电机器
工作电流大约50A。三相
电表
建议选择60A。
25千瓦用多大
的
电表
答:
功率P=
25KW
=25000W,单相电压U=220V 假设你功率因数a=0.8 电流I=P/U/0.8=25000/220/0.8=142A。单纯这么考虑的话,选150A以上的单相表。但是低压供电,负荷电流为50A及以上的,宜采用
电能表
经电流互感器接入方式,而且你这么大的负荷,最好考虑三相供电。如果你环境要求只能单相供电,建议您采取...
2.5千瓦
配
多大
的
电表
答:
功率P=
25KW
=25000W,单相电压U=220V 假设功率因数a=0.8 电流I=P/U/0.8=25000/220/0.8=142A。单纯这么考虑的话,选150A以上的单相表。但是低压供电,负荷电流为50A及以上的,宜采用
电能表
经电流互感器接入方式,而且这么大的负荷,最好考虑三相供电。如果环境要求只能单相供电,建议采取150/5...
大家正在搜
45千瓦电机需要多大互感器
4千瓦22v电机用多大闸跟电表
50千瓦电机得多大电表
8千瓦需要多大的电表
22千瓦电机多大电流
100a电表可带55千瓦电机吗
3相22千瓦用多大电表
15千瓦用多大电表
50千瓦用多大电表