请各位大侠指点,请问房屋水电改造时,卫生间里的等电位连接端子箱需怎么处理,有必要引出导线将水龙头,
请各位大侠指点,请问房屋水电改造时,卫生间里的等电位连接端子箱需怎么处理,有必要引出导线将水龙头,地漏等金属与端子箱连接吗
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-10-07
大多数不接,把端子箱敲掉。
第2个回答 2014-10-08
按照规范和图集要求是需要的,现实中,你自己看着办。本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-10-07
不需要
第4个回答 2014-10-07
吾需要
第5个回答 2018-02-25
一定要接,不接就埋下安全隐患了。
相似回答
总
等电位
接地端子箱,局部等电位接地
端子箱,有
何区别?两者如何
连接
答:
总
等电位端子箱
是从基础接地引两根40的扁铁制总等电位箱内,这个主要是电表箱接地用的,局部等电位是从本层面筋引一根25的扁铁制局部等电卫箱内,这个主要是
卫生间
插座接地用的。可以用铜导线做接地。只是造价高,另外可靠性和牢固性不如扁钢,一般不采用铜导线做接地。连接一般是采用压接线鼻子后用螺...
装修
卫生间时,等电位端子箱
到底要不要接?
答:
3.家里的插座一定要用漏电保护器。4.插座板的地线一定要接好
!再就是看看发商给你预留的等电位是真的还是假的?真的等电位铁片要是焊接到楼体的主钢筋上,才能形成“法拉利笼”效应,假的等电位根本就没有连接主筋是悬空着的,只是心理安慰罢了!所谓的等电位联结端子箱,是适用于一般工业与民用建筑...
卫生间
内有个
等电位
联结
端子箱,
不可触动,是干什么的。
答:
等电位联接
端子箱
将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道
,卫生间
的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自
的等电位
联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
建筑电气工程中
,卫生间等电位箱
安装高度应多少?有没有规范规定?
答:
并没有明确规定要多高。根据使用对象和使用状态,决定位置和高度。插座里的接地线是与配电箱里的接地母排连接。
卫生间里的等电位端子箱
是为了防止卫生间内的人身电击事故。它是在卫生间内的局部范围内将各种金属管道和金属构件用导体互相连通,使之电位相等。如果卫生间内的插座有PE线也必须与之连通。
卫生间里的等电位端子箱,
要不要和电源箱的地线
连接
呢?
答:
在装修
时水电
都是很重要的,它也是第1个环节。在
卫生间里
可以看到一个小箱子,上面写着
等电位端子箱,
这个小箱子是很重要的。等电位端子箱因为等电位是专用的,所以它不能和地下连接。家里的热水器或者是卫生间,其他的一些电器应该连接到等电位箱子里
,等电位
并不是和地线端子一样。等电位箱通常也...
装修浴室忘记搞
等电位连接
了
,怎么
办
答:
记得原墙面
等电位端子箱
在哪儿吗?记得在什么位置的话可以直接找处理然后连接;如果是自盖房可以直接用镀锌角铁往地下打进去不低于2.5米,然后再连接。局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用...
卫生间有
面墙的最下方有个
等电位
联结
端子箱,
这面墙可以敲掉吗?_百度...
答:
等电位连接端子箱
是重要的“安全保护地装置”,不可随意将所在的墙打掉或移动它,不能改动,这是常识。若非要反其道而行之,则其后苦果自尝。麦客飞镰2014.3.18.
厕所的等电位
联结
端子箱
被瓦工封死了,还贴了瓷砖,要不要紧有没有...
答:
会有坏影响。等电位
端子箱
是
等电位连接
的汇集箱,里面有个等电位连接排,上面有各个墙面插座的地线、防雷以及保护接地线。有用的很,现在有些不懂电的施工人员,贪图施工方便,把这个箱子用水泥封死了,今后要用就找不到了。等电位联结端子箱在卫生间里。主要是接地用的
,卫生间里
潮湿,设备和管道多,所以...
大家正在搜
卫生间水电改造
卫生间改水电尺寸大全
房子中间有卫生间
卫生间在房子中间风水
卫生间改水电效果图
卫生间水电装修走线图
卫生间改水电图片
卫生间在房子中间如何破解
卫生间水电
相关问题
卫生间里等电位联结端子箱在装修时是怎么处理的?有没有详细的施...
卫生间里等电位联结端子箱在装修时是怎么处理的?LED线怎么布...
等电位连接端子箱里面的连接线断了,请专业懂电路的人士回答一下...
卫生间的等电位连接端子箱,需要和卫生间的哪些东西相连,所有金...
卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗?
请问下面题中出售时的投资收益如何得出,请各位大侠们指教,还有...