卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗?

卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗?据说这个箱子的接地和避雷的接地还有入户的地线接地都是导通的,但是卫生间还有门把手也是金属的,还有就是人进入卫生间也会携带很多金属,比如手机,戒指,项链,这些都没连接,难道不怕雷电反击吗?避雷带为了防止雷电反击都和周围的金属物连接了。

第1个回答  2018-04-27
你多虑了,这只是接地线的一个外露点,是检测接地线性能用的。插座及配电箱的地线都是和他接一起的。雷电是经过接地极直接入地的,在卫生间不会引起雷击事故追问

可是接地线不是也接在钢筋上吗?避雷带也是接在钢筋上的呀?端子箱也接在钢筋上,也就是说这些之间都是导通的,那没连接的金属不就存在电位差了吗?

但不是说都是导通的吗?那没连接的金属不会反击吗?

追答

没有那个事儿,建筑的钢筋都是连在一起的。是直接和大地相通的。电流会直接入地的。

发电厂的地线也是一个道理。我们在发电厂附近也没有感到地面带电啊

追问

那什么是雷电反击?能解释一下吗?比如说一个可靠接地的避雷带,在这个避雷带旁边有一个金属物体,避雷带接闪的瞬间产生高电压,向这个金属物体放电,是不是可以称为反击现象?

追答

没听说过这种现象

追问

那会不会放电?

那什么是雷电反击,发生在什么地方,能具体举个例子吗?

可能是感应电吧,我想问问雷电感应电有多大?

追答

雷电不会产生你说的这种感应电到房间里

追问

那楼顶水塔不和避雷带连接,又和避雷带挨的很近,不会产生感应雷吗?

避雷带接闪时,不会产生感应雷吗?

追答

楼顶的水塔肯定是有避雷线的,和地线连接的。不然肯定是造雷击的

第2个回答  2018-04-27
等电位箱与避雷针(带)的接地必须严格分开的。追答

卫生间内的金属部件均要连接到等位箱铜排

追问

那卫生间门把手也是金属的呀?

追答

门不是金属的就算了

追问

门把手是金属的呀,有时人进去,手表,手机,戒指,项链什么的都是金属的呀,这怎么连接?

追答

等位箱是防止漏电或者电位差造成电击的,水管、水龙头等固定设施的金属外壳需要连接,手表戒指不用

追问

可是,不是说这个箱子的接地和避雷带的接地都是导通的吗?难道不怕反击吗?

没连接的金属不怕反击吗?

追答

它们都是接地的,当然是导通的。

追问

而且必须导通,不导通,距离不够,会形成电位差,雷电会反击,反而不好。

追答

高压变电站的高压设备、避雷针也都有接地的,跟家里的接地是相通的,你就不担心反击吗?

追问

导通意思就是共用的一个接地是吧?

追答

就是一个地球啊

只不过防雷接地和保护接地用的不是一个接地点,并且要保持一定的距离,目的就是防止反击雷

如果用万用表测量,它们肯定是导通的

追问

这么说吧,避雷接在钢筋上,端子箱也接在钢筋上,哪怕接在入户地线上,入户地线应该也接在钢筋上,所以就是这些都是导通的,那避雷接闪时,没连接的金属物,不怕雷电反击吗?

那既然是导通的,那不连接的金属就不怕雷电反击吗,那不是存在电位差了吗,避雷接闪时不就存在反击了吗?

追答

所以才需要等位箱,消除电位差

虽然在设计时已经考虑了避免雷电反击,还是要通过等电位消除电位差。

其实,等位箱主要是消除漏电引起的电位差的

以前的老房子压根儿就没有等位箱

追问

我的意思是整个都是导通的,包括端子箱在内,其实都是可靠连接好的,什么避雷呀,地线呀,这些都是导通连通,好像一个整体一样,那在房子里面,没连接的金属不怕雷电反击吗?

追答

如果卫生间没有什么金属部件,等位箱也没啥用的

追问

有呀,水龙头,花洒,金属地漏,毛巾架,风暖,灯暖,等等。

追答

那就连接等位箱就是了

实际上并不好操作

没有连接线的端子,是不是很尴尬…

追问

那门把手呢?也是金属的呀?怎么连?有时用厕所时,带进去的金属比如手机,手表什么的?如果在雷雨天气使用厕所时,那成什么了,跟现在外面洗有什么区别?

跟站在外面洗有什么区别?

不就被反击了吗?

追答

第一、防雷接地系统在设计时已经考虑了尽量避免雷电反击。如果有反击,也是整体电位抬升,只要等位做好了,就不会发生电位差放电。
第二、等位箱主要是消除用电器漏电引起的电位差的。
第三、门把手、手机,手表什么,它们本身既不接地、也不与带电部分连接,加上本身体积小,感应电也可以忽略,不需要连接等电位。如果门是金属的,就必须连接等位箱。

追问

我现在这么说吧?比如一个避雷带接闪了,在这个避雷带旁边有一个金属的旗杆,那这个避雷带接闪的瞬间回向这个旗杆放电吗?

这个避雷带已经可靠接地了。

追答

看距离了

超过一定距离反击的概率就很小了,另外还要看避雷带的接地阻抗和雷电放电能量。

追问

距离很近,距离不在安全范伟之内。

追答

那就有可能反击的

追问

接地抗阻很低呢?

接地超级可靠,反正就是有电阻就有电压,是这意思吧?

追答

反击其实是雷电流在接闪器和接地线、接地体流过时产生的压降对附近物体放电现象

是的,电阻不可能是零。对于雷电,除了电阻,电抗的影响也很大。

追问

这些物体只要没连接起来,就有可能受到反击,不管是地上还是地下,是吧?

追答

理论上只要两者有电位差,足够大(达到击穿),就可以

追问

那要是中间有很高的电阻隔决了呢,比如说用一层很高的胶皮挡着,要是电压够好,就有可能击穿是吧?

追答

是的

反击电压不足以击穿绝缘物,就不会反击。

但是距离近、放电能量大时,附近物体会被雷电流感应

这个就是感应雷

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-04-27
不可以的,必须分开来的,这个样子,后果很严重的追问

什么必须分开?

你说接地吗?

第4个回答  2018-04-27
雷电防备,是整个房屋就防备好了的,不用担心。
相似回答