锅炉停炉立即进行吹冷,当床温降到200后,锅炉严重缺水时,可以上水吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-21
ä¸å¯ä»¥çï¼åºç°ä¸¥é缺水æ¶è¦ç«å³åçæ£çå°å¸¸æ¸©ãåº200度æ¶ç¼ºæ°´å¤çéå±ä¹æ¯200度ãå æ°´è¿å»ä¼ç¬é´æ±½åãæ¯å¾å±é©ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BgtBKgaccVBtg1gccB.html
相似回答
循环流化
床锅炉
正常
停炉
过程的注意事项有哪些?
答:
停炉后保持高液位,初期禁止排污。关闭所有炉门、风门挡板。控制降压降温速度。需要快速放床料的,8小时后可以自然通风冷却,
8小时候加强上水置换冷却
,最少24小时候可以启动风机吹凉床料冷却。一般停运第二天(48小时)才吹床料。
循环流化
床锅炉
运行及事故处理
答:
③如汽包水位继续下降,且从汽包水位计中消失时,须立即停炉,关闭主汽门,继续向锅炉上水
。④由于运行人员疏忽大意使水位从汽包水位计中消失,电接点水位计又无法判明时,立即停炉,关闭主汽门和给水门。停炉后进行叫水,如叫不出水严禁向锅炉进水,经叫水后水位计中出现水位时,可增加锅炉进水,并注意恢复水位。⑤如给水...
燃气
锅炉
有哪些规章制度和操作规程
答:
第11条
在上述检查合格后,即可给锅炉上水
,锅炉上水速度应缓慢,水温应适宜,锅炉水位升到最低水位线时,停止上水,检查排污阀及排污系统,锅炉冷炉的水位不应超过正常水位线。六、正常操作第12条 点火1.锅炉点火前,将炉膛和烟道彻底通风,自然通风的锅炉,通风时间不得少于10分钟,机械通风的锅炉,通风时间不得少于5分钟。
循环流化
床锅炉
正常
停炉
的过程中,有哪些注意事项?
答:
随着床温升高,适当增大一次风量。在床料升温过程中,要控制左右风箱的温度不要超过750℃,两个风箱温差应小于30℃。过高的风箱温度会损坏水冷系统和布风装置及其浇注料。关闭点火器到进入正常运行阶段。点火装置关闭后,由于风箱内没有油燃烧了,料层中氧的浓度增大,煤的燃烧加剧,在给煤量不变的情况下,床...
什么是循环流化
床锅炉
的热态启动?
答:
待床温上升到850 ~ 900℃时,再压火。压火后的热态启动:所谓热态是指平均床温高于650℃的状态,当平均床温低于650℃时不允许热态启动。启动前的检查:检查汽包水位在正常水位;燃料、石灰石、除渣、回料等各系统作好运行准备。按照冷态启动的程序,启动下列风机:J阀风机、吸风机、二次风机、...
循环流化
床锅炉停炉后
的快速冷却步骤是什么?
答:
循环流化
床锅炉停炉
操作步骤是:(1)将锅炉主控改为手动。(2)逐渐减小给煤量,一、二次风量和吸风量,降低热负荷。(3)根据汽
温下降
情况,关闭或关小减温水。(4)降压速度:平均下降不超过0.1MPa/min。(5)降温速度:平均炉膛烟气下降不超过l℃/min;主蒸汽温度下降不超过1℃/min...
循环流化
床锅炉
停电应急预案,
答:
(一)事故原因:当流化
床锅炉
的燃烧温度达到灰的熔点温度时,流化床、返料器等处就会产生灰渣结焦现象,致使锅炉停止运行。 (二)急救措施、解决方案:当流化床温度上升较快,有超温的趋势时,应立即停止给煤,大幅度增加一次风量以降低床温。如果给煤自动控制时,应将自动改为手动,床温正常以后再恢复自动。
当床温
稳定...
求一份详细的导热油炉操作规程,先行谢过啦
答:
当膨胀器液位计上出现油位时停止注热传导液,然后启动循环泵
,进行冷
态循环。 冷态循环 冷态循环的目的是试验整个供热系统是否有滞阻现象,设备、管路、阀门等处有无渗漏,循环泵的流量和扬程能否满足生产要求。由于冷油粘度较高,故热载体炉进出口压力差比较大,管路系统的流动阻力也较大,每台循环泵应轮流启动、试车...