安装接自地下车库的的管怎么计算

如题所述

第1个回答  2017-06-29
A 、支架安装规则:由于卡箍式离心铸铁管道连接是无承口对接,依靠不锈钢卡箍连接。接口不能承受垂直于轴向的剪切力和轴向的拉力,所以,安装管道时要求每根管设两个支(吊)架,距接口不大于300mm ,一个为固定支架、一个为滑动支架,保证每根管道轴向固定,又可抵抗垂直方向剪切力。若在3.0米长直管范围内有多个配件连接时,则每个短管各加一个支架(吊)架,并且支架和吊架相间隔。水平方向有三通或四通,应在该管件部位加一个固定支架,防止轴向反冲击力冲开管件。B 、支架安装:确定好管道安装的顺序和部位,依施工图管道标高确定管架规格、型号,并按此制作,涂刷油漆,按施工顺序编号。由于排水管安装有坡度,管架长短有区别,不可安错顺序。按管道安装原则,逆排水坡度方向固定支(吊)架。C 、管道安装:按柔性卡箍式离心排水铸铁管安装的一般要求,应逆水流方向安装。在安装管道之前,管支架必须先装好,当一个接口连接完成后,把连接好的管段牢牢地固定在支架上,防止发生位移造成安装偏差。由于管连接属于柔性接口,而且伸缩系数很小,不需设置伸缩补偿装置。必要时,每个连接口允许有少量偏转,但偏转角度最大不得大于50度。D、柔性卡箍式离心铸铁管标准坡度均为0.026 。这主要为迎合其三通、四通和弯头所构成的水流转角88.5 °,不论管径大小均一致tg1.5=0.026,这也是国际上沿用的坡度。若实际达不到此标准坡度可通过末端接口偏转来校正,但不应低于规范要求的坡度。A 、管道支架安装:排水管每3m设一个固定支架,在两个固定支架之间应设一个滑动支架。若两个固定支架间距小于1.5米时可不设滑动支架。两个接口之间至少应有一个支架。B 、立管底部应用支墩或用加强型支架,立管底部转弯处应使用双45度弯头连接或顺水三通连接。立管转弯处悬空转到水平位置,应在弯头底部设加强型固定支架。C、 在连接两个或两个以上大便器或三个及三个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设置在一层地面上。污水管起点的清扫口与管道垂直墙面距离不得小于20mm,污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面及距离不得小于400mm。在转角小于135度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口,地漏的安装应设在地面的最低点,严禁高出地面。③支管安装:排水支管起始端直接与洁具、地漏,直接承受水流的冲击扰动,所以支管固定问题更应重视。A 、单个配件与管相连,在弯头底部加固定支架即可。B 、多个配件与管相连,每个配件处加固定支架和吊架并相互间隔C 、在管配件比较密齐,几乎是管件相互连接时,应在管件下设置槽形管托,支(吊)架与管托相连接,固定支架和吊架相互间隔,每 3 米一个。D、器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度、找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸记录,并预制找直,封闭管口和堵洞。E、排水管道安装后,必须进行灌水试验,打开下一层立管扫除口,用重启橡胶堵封闭上部开始灌水试验。灌水高度应不低于不底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水15min,水面下降后在观察5min液面不降,管道接口不渗不漏为合格。然后撤去橡胶堵,封好扫除口。卫生洁具及设备安装前,必须进行通水通球实验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。排水主立管及水平干管通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100/100。把球在支管口投入后冲水,球经过支管、立管、及干管由出户管流入室外检查井内为合格。 成品保护预留管口的封堵不的随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。回填房心土时对已经铺设好的管道上部要先用细土覆盖200mm以上,并依次夯实,不许在官道上部用蛤蟆夯等机械夯土。不许在安装好的拖吊官道上搭设架子或栓吊物品,竖井内的管道在每层楼板处要做型钢支架固定。消防管与其他水管(排水管除外)一起,或者穿梁独立布置。
相似回答